Come può essere usata la sorgente di umidità riferita alla percentuale dell'acquazzone?

Tutto rispetto all'utilizzo adequato di WUFI in Italia, in riferimento alle tradizioni edili locali, leggi, norme, regolamenti edilizi, ecc.
Post Reply
Eleonora
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP
Posts: 52
Joined: Thu Jan 30, 2014 6:48 am -1100
Location: Holzkirchen

Come può essere usata la sorgente di umidità riferita alla percentuale dell'acquazzone?

Post by Eleonora » Thu Feb 26, 2015 3:03 am -1100

Tale fonte di umidità è stata pensata per simulare le infiltrazioni della pioggia battente su un determinato sistema di chiusura, in particolare nel caso isolamento a cappotto.

Quando si modella un sistema di isolamento a cappotto, infatti, è buona norma tenere conto di eventuali infiltrazioni di pioggia dovute a imperfezioni nel raccordo chiusura-serramento o ad errori durante la posa.
A questo proposito la normativa americana [ASHRAE Standard 160] impone di considerare, sul lato interno (caldo) dell'isolamento a cappotto, una fonte di infiltrazione di umidità pari all'1% della pioggia battente sulla chiusura oggetto di studio. Contestualmente si verifica se la soluzione tecnica può sopportare tale quantità d'acqua piovana, ovvero se ha un potenziale di asciugamento tale da garantire lo smaltimento dell'acqua accumulatasi.
Eleonora Marra, IBP Holzkirchen

Post Reply