Radial oder longitudinal ?

Post Reply
Häberle
WUFI User
WUFI User
Posts: 33
Joined: Fri Jun 26, 2015 3:14 am -1100

Radial oder longitudinal ?

Post by Häberle » Wed Feb 10, 2016 1:18 am -1100

Hallo, WUFI- Team

ich habe ein Projekt (Dach) mit einer Holzschalung unter bituminöser Abdichtung. Im Materialkatalog finde ich Fichte radial und longitudinal. Welchen Wert nehme ich denn nun, denn Wärmeleitfähigkeit und vor allem Diffusionswiderstand unterscheiden sich ja schon deutlich ?

Viele Grüße

Thomas

Christian Bludau
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP
Posts: 1129
Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
Contact:

Re: Radial oder longitudinal ?

Post by Christian Bludau » Wed Feb 10, 2016 1:41 am -1100

Hallo Häberle,
Longitudinal ist in Faserrichtung, radial senkrecht zur Faser.
Also radial.
Oder Weichholz verwenden...
Christian