Absorption / Emission nasser Metalleindeckungen

Post Reply
Andreas Hauser
WUFI User
WUFI User
Posts: 16
Joined: Wed Oct 27, 2010 7:49 pm -1100

Absorption / Emission nasser Metalleindeckungen

Post by Andreas Hauser » Thu Apr 27, 2017 3:13 am -1100

Ich erinnere mich noch dunkel, dass entweder die
kurzwellige Strahlungsabsorptionszahl
oder die
langwellige Strahlungsemissionszahl
bei Metalldächern nicht unter 0,40 fällt, weil das Dach auch oft nass ist.
Wie würden Sie ein walzblankes Titanzinkblechdach im ersten Jahr (vor Bewitterungserscheinungen) bewerten, z.B. Rheinzink prePatina walzblank a = 0,27, e = 0,10
Welchen Wert würden Sie auf 0,40 setzen?

Christian Bludau
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP
Posts: 1130
Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
Contact:

Re: Absorption / Emission nasser Metalleindeckungen

Post by Christian Bludau » Thu Apr 27, 2017 6:48 pm -1100

Hallo,

es ist die Emission, die sich ändert. Blanke Metalloberflächen haben einen Emissionsgrad von nahe 0, während diese Oberflächen feucht etwa einen Wert von 0,9 zeigen. Ich habe dazu mal Berechnungen angestellt und bin für den Standort Holzkirchen auf einen mittleren Emissionsgrad von 0,4 gekommen.
Dies gilt tatsächlich nur für einen kurzen Zeitraum, die Oberflächen setzen recht schnell eine Korrosionsschicht an. Dadurch steigt der Emissionsgrad schnell wieder in Richtung 0,9. Weiterhin ändert sich meist auch der Absorptionsgrad durch die Korrosion, da die Oberfläche dunnkler wird.

Christian

Post Reply