Re: Vergleich Messung Rechnung Feuchte im Luftspalt
Sinkende rel. Luftfeuchte bei sinkender Temperatur im Luftspalt eines Pultdaches zwischen Dachsparren und Isoliermaterial Da es auf meine Frage nach den möglichen Ursachen für das Sinken der relativen Luftfeuchte bei sinkender Temperatur im Luftspalt eines Pultdaches zwischen Dachsparren und Isolie...
- Tue Mar 09, 2021 2:52 am -1100
- Forum: WUFI Deutschland
- Topic: Vergleich Messung Rechnung Feuchte im Luftspalt
- Replies: 1
- Views: 7250
Vergleich Messung Rechnung Feuchte im Luftspalt
I ch habe einen Temperatur- u. Feuchtelogger (Tempo Disc Maestro) in das Dach unseres Hauses eingebaut, um die Funktionsfähigkeit des Dachsystems zu überprüfen. Es handelt sich um ein Pultdach mit 6% Neigung und folgendem Aufbau: Dachbahn V13, 20 mm Weichholz, 40 mm Luftspalt, 200mm Mineral Plus KP,...
- Tue Jan 12, 2021 1:49 am -1100
- Forum: General
- Topic: Benchmark-Test für WUFI Light
- Replies: 0
- Views: 9892
Benchmark-Test für WUFI Light
Gibt es Benchmark-Tets für WUFI Light, mit denen ich prüfen kann, ob ich die Eingabe-Optionen des Programms richtig nutze und ob ich ich für die vorgegebene Aufgabenstellung korrekte Ergebnisse erziele?
Gruß Heinz
Gruß Heinz
- Wed Jan 06, 2021 10:25 pm -1100
- Forum: General
- Topic: rel. Feuchte in Luftschicht: Rechnung-Messung
- Replies: 1
- Views: 6648
rel. Feuchte in Luftschicht: Rechnung-Messung
Wassergehalt in Luftschicht: Vergleich von Rechnung mit gemessener Luftfeuchte Ich möchte Erg Bild2 Wassergehalt Luftschicht - Luftfeuchte.jpg Bild 1 Filmaufnahme.jpg ebnisse der WUFI-Light-Berechnung des Wassergehalts in der Luftschicht unserer Dachkonstruktion ( Gipskartonplatte, Dampfbremse, Min...
- Fri Dec 04, 2020 10:55 pm -1100
- Forum: Material
- Topic: Flachdach mit Wufi Light 6.5
- Replies: 3
- Views: 8044
Re: Flachdach mit Wufi Light 6.5
Hallo Ingott, habe gerade wufi light installiert, um unser Pultdach, das Feuchteprobleme hat, zu untersuchen. Leider habe ich bereits mit den ersten Schritten Probleme, u.a. gelingt es mir nicht, die Dachneigung von 6 Grad einzustellen. Es scheint unter "Orientierung" nur die Optionen 0 un...