Search found 18 matches

by chabriac
Tue Jun 11, 2013 3:41 am -1100
Forum: WUFI Plus
Topic: Input data for inner climate
Replies: 2
Views: 5317

Re: Input data for inner climate

Thank you for your fast and clear answer !
by chabriac
Mon Jun 10, 2013 6:44 pm -1100
Forum: WUFI Plus
Topic: Input data for inner climate
Replies: 2
Views: 5317

Input data for inner climate

Hi, I’m writing because I’m a bit confused about some input data for inner climate in WUFI + In the section, “Zone - General – Inner Climate” I can chose between (i) Calculate (ii) Design conditions (iii) Optional Climate. I assume that if I tick “Design conditions” the inner climate will be the one...
by chabriac
Mon Sep 03, 2012 10:23 pm -1100
Forum: WUFI France
Topic: A value
Replies: 5
Views: 12605

Oui désolé j'ai interverti wf et w80 dans mon post précédent. Bien compris pour, les transferts liquides. en approximant ma courbe de sorption, je m'éloigne quelque peu de mes valeurs expérimentales au dessus de 90 %, mais c'est peut être mieux ainsi. Autre question concernant les transferts d'humid...
by chabriac
Mon Sep 03, 2012 2:01 am -1100
Forum: WUFI France
Topic: A value
Replies: 5
Views: 12605

Bonjour Une question supplémentaire concernant les transferts d'eau liquide. Quand on renseigne le A-Value, le logiciel calcule lui-même les valeurs de Dws et Dww pour les valeurs w80 et wf. Cependant la valeur 0-0 est conservée. Du coup sur le graphique la courbe commence à partir de wf. Que se pas...
by chabriac
Tue Jul 24, 2012 2:31 am -1100
Forum: WUFI France
Topic: Discontinuité dans le flux
Replies: 4
Views: 10589

Effectivement, le problème est résolu
merci de votre aide rapide!
by chabriac
Tue Jul 24, 2012 1:44 am -1100
Forum: WUFI France
Topic: Discontinuité dans le flux
Replies: 4
Views: 10589

Aucune erreur de convergence ou de problème de balance
Le fichier est téléchargeable à l'adresse suivante
http://dl.free.fr/m9sjUCMCZ

Merci de votre aide
by chabriac
Mon Jul 23, 2012 10:26 pm -1100
Forum: WUFI France
Topic: Discontinuité dans le flux
Replies: 4
Views: 10589

Discontinuité dans le flux

Bonjour j'ai besoin d'un avis concernant des résultats sur WUFI pro 5.1 Je simule un mur de pisé de 50cm. Le rayonnement, la pluie et le vent sont désactivés, Pour le climat intérieur et extérieur, seule la température varie selon une sinusoïde annuelle. En observant les résultats, pour le flux de c...
by chabriac
Mon Jul 09, 2012 12:57 am -1100
Forum: WUFI France
Topic: Coefficient de pénétration de l'eau de pluie
Replies: 5
Views: 12829

Bonjour Bien noté pour la signification de chacun des facteurs. Comment interpréter les valeurs dans l'onglet 'orientation/inclinaison' Est ce que vous avez plus d'info concernant la façon dont sont déterminés les facteurs R2? avec quelles conditions de débord par exemple. Juste pour savoir si les c...
by chabriac
Wed Jul 04, 2012 8:42 pm -1100
Forum: WUFI France
Topic: Coefficient de pénétration de l'eau de pluie
Replies: 5
Views: 12829

Bonjour J'ai une question supplémentaire concernant le coefficient de pénétration de l'eau de pluie. A quoi correspond la valeur de 0.7? S'agit t'il d'un mur sans abri (débord de toiture). Comment évaluer ce coefficient avec des débords de toiture justement. Faire varier ce paramètre de 0.7 à 0.3 ch...
by chabriac
Tue May 29, 2012 3:31 am -1100
Forum: Climate
Topic: 100% RH
Replies: 15
Views: 21767

I try again with the file from tools and it works....
a problem with excel i think
thanks for help..
by chabriac
Mon May 28, 2012 10:49 pm -1100
Forum: Climate
Topic: 100% RH
Replies: 15
Views: 21767

Click on the header cells to the right of temperature and RH and select whatever you want. The demo films may be helpful: I understand that, but when i click on "Export to WAC. file" he create the file but only with two column even if i have 4 column data. I've got the 2.0 version is ther...
by chabriac
Sun May 27, 2012 9:28 pm -1100
Forum: Climate
Topic: 100% RH
Replies: 15
Views: 21767

Hello just another question with the file "CreateClimateFile.xls", i can genrate WAC files for my climate but Only with 2 data : temp and HR Is it possible to generate a WAC with more datas (radiation, rain....) Other question: what do the paramaters of a Wac file means? WD ? WS ? WV ? RN(...
by chabriac
Thu May 24, 2012 4:40 am -1100
Forum: Climate
Topic: 100% RH
Replies: 15
Views: 21767

I just try another think
I use WAC file instead of KLI file, and i don't have any problem now...

thanks for your help guys
by chabriac
Thu May 24, 2012 4:03 am -1100
Forum: Climate
Topic: 100% RH
Replies: 15
Views: 21767

Is your wall exposed to rain? Is the "explicit radiation balance" activated in your simulations, that is, do you allow condensation at the wall surface? yes my wall is exposed to rain but if i shut down "coefficient de pénétration de l'eau de pluie " in "coefficients surfac...
by chabriac
Tue May 22, 2012 7:15 pm -1100
Forum: Climate
Topic: 100% RH
Replies: 15
Views: 21767

Precisely it is one of my questions : When HR = 100% , it become liquid water (on the wall surface), so I supose I have vapor diffusion and capillary transport > that's why my wall looks like a sponge.. I will precise today by experiment my liquid transport coefficient. I could try better simulation...