Search found 18 matches
- Tue Jun 11, 2013 3:41 am -1100
- Forum: WUFI Plus
- Topic: Input data for inner climate
- Replies: 2
- Views: 5317
Re: Input data for inner climate
Thank you for your fast and clear answer !
- Mon Jun 10, 2013 6:44 pm -1100
- Forum: WUFI Plus
- Topic: Input data for inner climate
- Replies: 2
- Views: 5317
Input data for inner climate
Hi, I’m writing because I’m a bit confused about some input data for inner climate in WUFI + In the section, “Zone - General – Inner Climate” I can chose between (i) Calculate (ii) Design conditions (iii) Optional Climate. I assume that if I tick “Design conditions” the inner climate will be the one...
- Mon Sep 03, 2012 10:23 pm -1100
- Forum: WUFI France
- Topic: A value
- Replies: 5
- Views: 12605
Oui désolé j'ai interverti wf et w80 dans mon post précédent. Bien compris pour, les transferts liquides. en approximant ma courbe de sorption, je m'éloigne quelque peu de mes valeurs expérimentales au dessus de 90 %, mais c'est peut être mieux ainsi. Autre question concernant les transferts d'humid...
- Mon Sep 03, 2012 2:01 am -1100
- Forum: WUFI France
- Topic: A value
- Replies: 5
- Views: 12605
Bonjour Une question supplémentaire concernant les transferts d'eau liquide. Quand on renseigne le A-Value, le logiciel calcule lui-même les valeurs de Dws et Dww pour les valeurs w80 et wf. Cependant la valeur 0-0 est conservée. Du coup sur le graphique la courbe commence à partir de wf. Que se pas...
- Tue Jul 24, 2012 2:31 am -1100
- Forum: WUFI France
- Topic: Discontinuité dans le flux
- Replies: 4
- Views: 10589
- Tue Jul 24, 2012 1:44 am -1100
- Forum: WUFI France
- Topic: Discontinuité dans le flux
- Replies: 4
- Views: 10589
Aucune erreur de convergence ou de problème de balance
Le fichier est téléchargeable à l'adresse suivante
http://dl.free.fr/m9sjUCMCZ
Merci de votre aide
Le fichier est téléchargeable à l'adresse suivante
http://dl.free.fr/m9sjUCMCZ
Merci de votre aide
- Mon Jul 23, 2012 10:26 pm -1100
- Forum: WUFI France
- Topic: Discontinuité dans le flux
- Replies: 4
- Views: 10589
Discontinuité dans le flux
Bonjour j'ai besoin d'un avis concernant des résultats sur WUFI pro 5.1 Je simule un mur de pisé de 50cm. Le rayonnement, la pluie et le vent sont désactivés, Pour le climat intérieur et extérieur, seule la température varie selon une sinusoïde annuelle. En observant les résultats, pour le flux de c...
- Mon Jul 09, 2012 12:57 am -1100
- Forum: WUFI France
- Topic: Coefficient de pénétration de l'eau de pluie
- Replies: 5
- Views: 12829
Bonjour Bien noté pour la signification de chacun des facteurs. Comment interpréter les valeurs dans l'onglet 'orientation/inclinaison' Est ce que vous avez plus d'info concernant la façon dont sont déterminés les facteurs R2? avec quelles conditions de débord par exemple. Juste pour savoir si les c...
- Wed Jul 04, 2012 8:42 pm -1100
- Forum: WUFI France
- Topic: Coefficient de pénétration de l'eau de pluie
- Replies: 5
- Views: 12829
Bonjour J'ai une question supplémentaire concernant le coefficient de pénétration de l'eau de pluie. A quoi correspond la valeur de 0.7? S'agit t'il d'un mur sans abri (débord de toiture). Comment évaluer ce coefficient avec des débords de toiture justement. Faire varier ce paramètre de 0.7 à 0.3 ch...
Precisely it is one of my questions : When HR = 100% , it become liquid water (on the wall surface), so I supose I have vapor diffusion and capillary transport > that's why my wall looks like a sponge.. I will precise today by experiment my liquid transport coefficient. I could try better simulation...