Search found 9 matches
- Fri Oct 27, 2023 3:16 am -1100
- Forum: Material
- Topic: Karsten tube test
- Replies: 1
- Views: 2356
Re: Karsten tube test
Dear Kamil Hamela, you should run the in-situ test on severeal positions on the surface to get a better impression. A brief overview (in german, for translation) can be found there (https://wufi.de/de/wp-content/uploads/sites/9/548.pdf). For the evaluation, the amount of sucked in water should be pl...
- Fri Mar 06, 2020 4:00 am -1100
- Forum: Climate
- Topic: Wufi Wetterdaten deutlich kritischer als HRY
- Replies: 5
- Views: 14045
Re: Wufi Wetterdaten deutlich kritischer als HRY
Sehr geehrter Herr Schnell, Zu Ihren Fragen, die HRY (Feuchtreferenzjahre) die in WUFI enthalten sind, sind die selben die der Lokalklimagenerator als Grundlage für eine Anpassung verwendet. Wird im Lokalklimagenerator keine weitere Anpassung verwendet sind die Klimadaten also identisch. Nachdem auc...
- Mon May 20, 2019 9:13 pm -1100
- Forum: Material
- Topic: Surface Weathering
- Replies: 2
- Views: 9154
Re: Surface Weathering
Hello Toby, I think you should differ between two aspects, the first one could be the "impact of weathered surfaces on material properties" like the a-value. Your assumption sounds possible for me, we already know that aged facades behave different then newly build ones. One important exam...
- Mon Aug 06, 2018 8:10 pm -1100
- Forum: WUFI Pro
- Topic: Innendämmung für Ziegelwand
- Replies: 2
- Views: 5044
Re: Innendämmung für Ziegelwand
Sehr geerhter UDewald, Wie Sie ganz richtig feststellen hängt das funktionieren eines Innendämmsystems maßgeblich vom Feuchteeintrag von außen ab. Um hier einen ersten Anhaltspunkt zu erhalten bietet sich die in-situ Bestimmung des w-Wertes an. Wir empfehlen hierzu die Verwendung der Messplatte nach...
- Sun Jan 14, 2018 11:21 pm -1100
- Forum: WUFI Pro
- Topic: Relative Feuchte im Bauteil stets >93 %
- Replies: 1
- Views: 4418
Re: Relative Feuchte im Bauteil stets >93 %
Guten Tag, Ihre Beschreibung lässt ein paar Punkte offen, daher nehme ich an, dass Sie mit einer relativen Feuchte über > 93% wirklich den gesamten Bauteilquerschnitt meinen, was zu feucht wäre. Zu Ihrer Frage wie sie dieses Sorptionsfeuchtelevel senken können, hier würde ich am ehesten ein gemäßigt...
- Mon Sep 05, 2016 11:16 pm -1100
- Forum: Material
- Topic: Bewertung älterer bestehender Außenputz
- Replies: 1
- Views: 5981
Re: Bewertung älterer bestehender Außenputz
Sehr geehrter Herr Hauser, Die DIN 4108-3 schreibt einen w-Wert für Außenwände von 0,5 kg/m^2 h^0,5 bzw. ein Produkt von w-Wert und sd-Wert < 0,2 vor. Für den Anwendungsfall "Innendämmung" wird zusätzlich auf die WTA Merkblätter (6-4, 6-5) verwiesen. Darin werden schäfere Anforderungen an ...
- Fri Sep 18, 2015 12:56 am -1100
- Forum: Material
- Topic: three-dimensional hygric redistribution
- Replies: 1
- Views: 4763
Re: three-dimensional hygric redistribution
Dear Peter, WUFI can calculate 3D hgric transport for radial symmetric geometries only for other geometries only the 2D transport (e.g. with WUFI 2D) can be assessed. In addition for sorptive materials (e.g. cellulose fiber) the concept of dew water loses its explicitness. Liquid water (dew water in...
Re: Fachwerk
Hallo Simone, Diese Konstruktionen sind an die DENA Datenbank angelehnt, dort gibt es nur das Fachwerk mit Lehmausfachung. Da hier ohnehin nur der Regelquerschnitt durch das Gefach betrachtet wird kann die Lehmschicht in der Konstruktion hier aber durch einen passenden Mauerstein ersetzt werden. Mög...
- Tue May 20, 2014 12:46 am -1100
- Forum: Climate
- Topic: DIN 4108 external render classifications
- Replies: 2
- Views: 7469
Re: DIN 4108 external render classifications
Dear Mr. Bertram, As far as i know the classification of different driving rain regions is based on the yearly amount of precipitation and the surrounding area. Maybe you can check it with the englisch version of the DWD climate atlas. http://www.dwd.de/bvbw/appmanager/bvbw/dwdwwwDesktop;jsessionid=...