Hallo Thomas, danke für deine Antwort. Wenn bei der Dämmung diese Werte gemessen wurden, dann würde dies auf eine gewisse Kapillaraktivität schließen, richtig? Wenn du eine Sensitivitätsanalyse durchführen würdest, welche Werte würdest du ändern, nur den w-Wert oder auch die Bezugsfeuchte und die fr...
by Simone
Sun Mar 08, 2015 12:54 am -1100
Forum: Material
Topic: Korkdämmung Materialkennwerte
Replies: 3
Views: 6517

Korkdämmung Materialkennwerte

Liebes Wufi-Team (lieber Christian), eine letzte Frage bevor ich die Woche meine Masterarbeit abgebe. In meiner Simulation, teste ich unter anderem eine Kork-Dämmplatte mit den folgenden Kennwerten des Herstellers (im Anhang). Die Dämmung schneidet im Vergleich zu den anderen Dämmstoffen aus NawaRo ...
by Simone
Fri Feb 20, 2015 12:49 am -1100
Forum: Material
Topic: Reduzierung des w-Wertes & keine Regenwasseraufnahme
Replies: 1
Views: 4530

Reduzierung des w-Wertes & keine Regenwasseraufnahme

Hallo, Ich habe eine Wand mit einem Kalkaußenputz, dessen w-Wert ich auf 0,1 reduziert habe um eine Hydrophobierung anzudeuten (den sd-Wert habe ich dabei bewußt nicht geändert). Die gleiche Wand soll ohne Regenwasseraufnahme berechnet werden, also habe ich bei Anfangsbedingungen "keine Regenwa...
by Simone
Fri Feb 20, 2015 12:38 am -1100
Forum: General
Topic: Anzahl von Frost-Tau-Wechseln
Replies: 2
Views: 7040

Re: Anzahl von Frost-Tau-Wechseln

Danke
by Simone
Thu Feb 05, 2015 6:19 am -1100
Forum: General
Topic: Anzahl von Frost-Tau-Wechseln
Replies: 2
Views: 7040

Anzahl von Frost-Tau-Wechseln

Hallo, ich habe für einen Ziegelstein einen Grenzwert für den kritischen Wassergehalt (Sättigungsgrad in %) bezüglich Frost. Und dazu die Information, dass nach mehr als 50 Frost-Tau-Wechseln der Stein (evtl.) bricht. Über welchen Zeitraum gelten die 50 Frost-Tau-Wechsel? Über einen Winter oder über...
by Simone
Sun Jan 25, 2015 9:39 pm -1100
Forum: General
Topic: Wufi Bio - Abschätzung Schimmelpilzrisiko bei Innendämmung in der Trennschicht
Replies: 3
Views: 7607

Re: Wufi Bio - Abschätzung Schimmelpilzrisiko bei Innendämmung in der Trennschicht

Hallo Christian, jetzt bin ich verunsichert........ Meinst du das Versagenskriterium "Schimmel in der Trennschicht", das ich mit Wufi Bio bewerte, ist zu hart - da es nur unter der Vorraussetzung von Luft (am besten zirkulierend) und vorhandenen Sporen, zu Schimmel kommen kann? Blöde Frage...
by Simone
Sun Jan 25, 2015 7:54 am -1100
Forum: Material
Topic: Kalkputz in Wufi Datenbank für Innen oder Außen?
Replies: 1
Views: 4386

Kalkputz in Wufi Datenbank für Innen oder Außen?

Hallo,
ist der Kalkputz in der Wufi Datenbank (mit w-Wert= 3,0) als ein "alter" Aussenputz geeignet?

Danke, Simone
by Simone
Sun Jan 25, 2015 2:16 am -1100
Forum: General
Topic: Wufi Bio - Abschätzung Schimmelpilzrisiko bei Innendämmung in der Trennschicht
Replies: 3
Views: 7607

Wufi Bio - Abschätzung Schimmelpilzrisiko bei Innendämmung in der Trennschicht

Hallo, ich weiß, dass Wufi Bio nur für Innenoberflächen validiert ist - es kann aber doch auch zur Einschätzung des Schimmelpilzrisikos innnerhalb der Konstruktion angewendet werden, oder? Bei der Nutzung in der Trennschicht, also zwischen dem altem Putz (in diesem Fall Kalkputz) und der Dämmung (ve...
by Simone
Wed Jan 21, 2015 9:53 am -1100
Forum: General
Topic: Unterschied Wassergehalt und Wassergehalt Mittelwert
Replies: 1
Views: 5917

Unterschied Wassergehalt und Wassergehalt Mittelwert

Hallo, ich habe mir aus dem Film heraus in einer bestimmten Stelle im Bauteil den Wassergehalthalt als Verlauf darstellen lassen. Allerdings gibt es zwei Kurven für den Wassergehalt, eine durchgezogene, die Wassergehalt Mittelwert heißt und eine gestrichelte, die nur als Wassergehalt bezeichnet ist....
by Simone
Mon Jan 12, 2015 12:39 am -1100
Forum: Material
Topic: 1 mm Luftschicht hinter Innendämmung
Replies: 1
Views: 4563

1 mm Luftschicht hinter Innendämmung

Hallo, Für eine Innendämmung soll eine 1mm Fuge zwischen Dämmung und Mauerwerk angeben werden, da eine vollflächige Auflage der Dämmplatte auf dem Mauerwerk nicht sicher zu garantieren ist. Ich möchte folgenden Fall wiedergeben: https://www.dbu.de/OPAC/ab/DBU-Abschlussbericht-AZ-27918.pdf - Seite 50...
by Simone
Fri Jan 09, 2015 3:11 am -1100
Forum: WUFI Pro
Topic: Anfangsfeuchte aus ASCII Datei
Replies: 6
Views: 9115

Re: Anfangsfeuchte aus ASCII Datei

Vielen Dank - mit dem Editor zu ändern ist am einfachsten!
by Simone
Thu Jan 08, 2015 9:28 pm -1100
Forum: WUFI Pro
Topic: Anfangsfeuchte aus ASCII Datei
Replies: 6
Views: 9115

Re: Anfangsfeuchte aus ASCII Datei

Hallo, habe tatsächlich wieder das gleiche Problem wie vor ein paar Wochen. Ich möchte aus Open Office die geänderte Datei mit den Anfangsfeuchten wieder als Ascii datei abspeichern - aber scheitere. Man geht doch zu Speichern unter - wählt das Format text csv. - schreibt hinter den Dateinamen .asc ...
by Simone
Sun Dec 21, 2014 10:50 pm -1100
Forum: Material
Topic: Ansteigender Feuchtegehalt EPS
Replies: 16
Views: 31588

Re: Ansteigender Feuchtegehalt EPS

Hallo Christian,
danke für die Antwort. Frage - entsprechen bei EPS mit der Rohdichte 15 kg/m³ die 5 Vol.-% nicht 333 M.-%?

Simone
by Simone
Fri Dec 19, 2014 5:33 am -1100
Forum: Material
Topic: Ansteigender Feuchtegehalt EPS
Replies: 16
Views: 31588

Re: Ansteigender Feuchtegehalt EPS

Hallo, bei einer Simualtion mit EPS als Innendämmung, liegt der Feuchtegehalt im eingeschwungenen Zustand im EPS bei 30M% bzw. 60M%. EPS kann ja angeblich nicht viel Wasser aufnehmen, ich habe gelesen ≤ 5 Vol %, das entspräche aber immerhin 166 M% bei einer Rohdichte von 30, oder? Wie muss ich das j...
by Simone
Tue Dec 16, 2014 1:04 am -1100
Forum: WUFI Pro
Topic: Anfangsfeuchte aus ASCII Datei
Replies: 6
Views: 9115

Re: Anfangsfeuchte aus ASCII Datei

Habe es endlich geschafft!