Hallo, WUFI- Team,
ich muss aktuell die Auswirkungen einer Innendämmung an einer Bestandswand eines Gebäudes aus den sechziger Jahren in Form einer Parameterstudie überprüfen.
Grundsätzlich ist es ganz egal, welchen Typ der Innenwanddämmung ich verwende, seien es Dämmungen aus EPS, aus Holzfaser ...
Search found 34 matches
- Thu Mar 20, 2025 2:25 am -1100
- Forum: WUFI Pro
- Topic: Innendämmung, Einfluss von Feuchte
- Replies: 0
- Views: 50499
- Sat Oct 22, 2022 11:25 pm -1100
- Forum: WUFI Pro
- Topic: Generische Modelle
- Replies: 2
- Views: 35328
Re: Generische Modelle
Hallo Thomas,
1. den sd- Wert Außenoberfläche habe ich für die erste Variante mit 147 m nach Datenblatt eingegeben. Kurzweilige SAZ und langwellige SEZ aus Kiesdach, generisches Modell. Ist eine solche Mischung zulässig oder geht ‚Kiesdach, generisches Modell‘ nur dann, wenn ich tatsächlich das ...
- Wed Oct 19, 2022 4:00 am -1100
- Forum: WUFI Pro
- Topic: Generische Modelle
- Replies: 2
- Views: 35328
Generische Modelle
Hallo WUFI-Team
ich habe (mal wieder) eine Flachdachkonstruktion in Holzbauweise mit Zwischensparren-Dämmung + Begrünung bzw. Bekiesung zu prüfen. Der Dachaufbau ist
Bekiesung/Begrünung
EPDM-Bahn
Holzschalung
26 cm Dämmung aus Zellulosefaser
feuchtevariable Dampfbremse
Gipskarton
Folgende Fragen ...
ich habe (mal wieder) eine Flachdachkonstruktion in Holzbauweise mit Zwischensparren-Dämmung + Begrünung bzw. Bekiesung zu prüfen. Der Dachaufbau ist
Bekiesung/Begrünung
EPDM-Bahn
Holzschalung
26 cm Dämmung aus Zellulosefaser
feuchtevariable Dampfbremse
Gipskarton
Folgende Fragen ...
- Tue Aug 16, 2022 5:15 am -1100
- Forum: WUFI Pro
- Topic: Gebäudetrennfuge
- Replies: 5
- Views: 40538
Re: Gebäudetrennfuge
DANKE !!!
- Tue Aug 16, 2022 2:33 am -1100
- Forum: WUFI Pro
- Topic: Gebäudetrennfuge
- Replies: 5
- Views: 40538
Re: Gebäudetrennfuge
Hallo, Thomas
vollkommen korrekt, eigentlich soll der Luftwechsel den Austausch zwischen Zwischenraum und Außenklima darstellen, der wird sich ja auch in realiter einstellen. Daran, dass ich mir ja eigentlich nur Innenraumluft in den Zwischenraum hole, habe ich gar nicht gedacht.
Aber selbst dann ...
vollkommen korrekt, eigentlich soll der Luftwechsel den Austausch zwischen Zwischenraum und Außenklima darstellen, der wird sich ja auch in realiter einstellen. Daran, dass ich mir ja eigentlich nur Innenraumluft in den Zwischenraum hole, habe ich gar nicht gedacht.
Aber selbst dann ...
- Sun Aug 14, 2022 11:49 pm -1100
- Forum: WUFI Pro
- Topic: Gebäudetrennfuge
- Replies: 5
- Views: 40538
Gebäudetrennfuge
Hallo, WUFI- Team
ich versuche momentan eine Trennfuge zwischen zwei Reihenhäusern zu modellieren, finde aber leider weder im Forum noch in irgendwelchen Leitfäden Hinweise darauf, wie ich das korrekt mache.
Grundsätzlich habe ich den Bauteilaufbau beider 'Außenwände' mit einer Luftschicht von 10 ...
ich versuche momentan eine Trennfuge zwischen zwei Reihenhäusern zu modellieren, finde aber leider weder im Forum noch in irgendwelchen Leitfäden Hinweise darauf, wie ich das korrekt mache.
Grundsätzlich habe ich den Bauteilaufbau beider 'Außenwände' mit einer Luftschicht von 10 ...
- Mon Jan 24, 2022 6:42 am -1100
- Forum: WUFI Pro
- Topic: Luftschicht über GK- Platte Dach
- Replies: 3
- Views: 33807
Re: Luftschicht über GK- Platte Dach
Hallo, Christian
vielen Dank für die Rückmeldung. An den Leitfaden für Gründächer halte ich mich selbstredend. Deswegen bin ich ja so ins Schwimmen geraten.
Kannst Du mir noch die Teilfrage nach den zusätzlichen Lagen der Dachabdichtung beantworten ? Oder haben zusätzliche Lagen keinen Einfluss ...
vielen Dank für die Rückmeldung. An den Leitfaden für Gründächer halte ich mich selbstredend. Deswegen bin ich ja so ins Schwimmen geraten.
Kannst Du mir noch die Teilfrage nach den zusätzlichen Lagen der Dachabdichtung beantworten ? Oder haben zusätzliche Lagen keinen Einfluss ...
- Sun Jan 23, 2022 12:18 am -1100
- Forum: WUFI Pro
- Topic: Luftschicht über GK- Platte Dach
- Replies: 3
- Views: 33807
Luftschicht über GK- Platte Dach
Hallo, WUFI- Team
Ich habe gerade einen mit WUFI generierten Bauteilaufbau zur Überprüfung bekommen, bei welcher ein extensiv begrüntes Flachdach in Holzbauweise Thema ist.
Aufbau in realiter:
Optigrün Spardach 2
Dränagebahn
Abdichtung 2- lagig bituminös
Trennlage bituminös
Schalung OSB 25 mm ...
Ich habe gerade einen mit WUFI generierten Bauteilaufbau zur Überprüfung bekommen, bei welcher ein extensiv begrüntes Flachdach in Holzbauweise Thema ist.
Aufbau in realiter:
Optigrün Spardach 2
Dränagebahn
Abdichtung 2- lagig bituminös
Trennlage bituminös
Schalung OSB 25 mm ...
- Sun Aug 02, 2020 11:59 pm -1100
- Forum: WUFI Pro
- Topic: Decke zu unheiztem Dachraum
- Replies: 1
- Views: 6116
Decke zu unheiztem Dachraum
Hallo, WUFI- Team
Ich habe eine Frage betreffend der Berechnung einer Holzbalkendecke über einem normalen Wohnraum zu einem nicht ausgebauten Dachraum.
Die Decke baut sich auf wie folgt (von unten nach oben):
- Gipskarton 12,5 mm auf Holzlattung
- Spanplatte 19 mm
- Holzbalken mit ...
Ich habe eine Frage betreffend der Berechnung einer Holzbalkendecke über einem normalen Wohnraum zu einem nicht ausgebauten Dachraum.
Die Decke baut sich auf wie folgt (von unten nach oben):
- Gipskarton 12,5 mm auf Holzlattung
- Spanplatte 19 mm
- Holzbalken mit ...
Re: Kiesdach
Hallo, Christian
auch hier nochmals vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Dass bei Eingabe mit einem sd- Wert dieser ja ganz links liegt, habe ich bei der Eingabe gedanklich komplett außen vor gelassen. Wenn ich das rausnehme, sieht die Kurve für die Berechnung mit generischem Kies schon etwas ...
auch hier nochmals vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Dass bei Eingabe mit einem sd- Wert dieser ja ganz links liegt, habe ich bei der Eingabe gedanklich komplett außen vor gelassen. Wenn ich das rausnehme, sieht die Kurve für die Berechnung mit generischem Kies schon etwas ...
Re: Kiesdach
Hallo Christian,
vielen Dank für die Rückmeldung. Nachdem ich mir Euren Leitfaden Kiesdach nochmals angesehen habe und demnach unterhalb der Kiesschicht der darunterliegende Dachaufbau entsprechend dem Aufbau in der Gefach Achse einzugeben ist, habe ich eine Variante erstellt, indem ich den sd-Wert ...
vielen Dank für die Rückmeldung. Nachdem ich mir Euren Leitfaden Kiesdach nochmals angesehen habe und demnach unterhalb der Kiesschicht der darunterliegende Dachaufbau entsprechend dem Aufbau in der Gefach Achse einzugeben ist, habe ich eine Variante erstellt, indem ich den sd-Wert ...
Kiesdach
Hallo WUFI-Team,
ich bin gerade dabei, ein Flachdach in Holzbauweise mit Zwischensparrendämmung und darüberliegender Abdichtung/Bekiesung (was nach 6 Jahren weitestgehend in Auflösung begriffen ist) zu überprüfen. Hierfür habe ich den Dachaufbau einmal mit generischen Kies gemäß dem Leitfaden ...
ich bin gerade dabei, ein Flachdach in Holzbauweise mit Zwischensparrendämmung und darüberliegender Abdichtung/Bekiesung (was nach 6 Jahren weitestgehend in Auflösung begriffen ist) zu überprüfen. Hierfür habe ich den Dachaufbau einmal mit generischen Kies gemäß dem Leitfaden ...
- Sun Nov 04, 2018 9:05 pm -1100
- Forum: WUFI Plus
- Topic: Bewohner Profil
- Replies: 2
- Views: 37807
Re: Bewohner Profil
Hallo, Fabian
beim Stöbern im Forum bin ich gerade auf Deinen Post gestoßen. Ist zwar schon eine Weile her, aber vielleicht hilft es Dir ja trotzdem weiter, was ich mir zu dem Thema denke:
Ich bin vereidigter Sachverständiger für Gebäudeschäden, und habe dementsprechend andauernd mit der ...
beim Stöbern im Forum bin ich gerade auf Deinen Post gestoßen. Ist zwar schon eine Weile her, aber vielleicht hilft es Dir ja trotzdem weiter, was ich mir zu dem Thema denke:
Ich bin vereidigter Sachverständiger für Gebäudeschäden, und habe dementsprechend andauernd mit der ...
- Thu Nov 01, 2018 11:01 pm -1100
- Forum: Material
- Topic: Wärmeleitfähigkeit Beton
- Replies: 1
- Views: 15557
Wärmeleitfähigkeit Beton
Hallo, WUFI- Foristen,
ich habe aktuell ein richtiges Problem mit der Eingabe eines richtigen Wertes für die Wärmeleitfähigkeit von Stahlbeton.
Ziehe ich die DIN 4108-4:2013-02 heran, wird für Betone nach DIN EN 206-1 (also Leichtbeton, Normalbeton und Schwerbeton) auf die DIN EN ISO 10456 ...
ich habe aktuell ein richtiges Problem mit der Eingabe eines richtigen Wertes für die Wärmeleitfähigkeit von Stahlbeton.
Ziehe ich die DIN 4108-4:2013-02 heran, wird für Betone nach DIN EN 206-1 (also Leichtbeton, Normalbeton und Schwerbeton) auf die DIN EN ISO 10456 ...
- Thu Mar 01, 2018 12:23 am -1100
- Forum: WUFI Pro
- Topic: Flachdach in Holzbauweise - Sanierung mit Dampfsperre oder ohne -
- Replies: 1
- Views: 6710
Flachdach in Holzbauweise - Sanierung mit Dampfsperre oder ohne -
Hallo WUFI- Team,
wir beschäftigen uns gerade wieder mal mit einem Flachdach in Holzbauweise mit Zwischensparrendämmung, Schalung, Abdichtung und extensiver Begrünung, errichtet 2006 mit den bekannten Fäulnisschäden.
Das Mittel der Wahl zur Sanierung ist ja die Überdämmung. Wir diskutieren nun ...
wir beschäftigen uns gerade wieder mal mit einem Flachdach in Holzbauweise mit Zwischensparrendämmung, Schalung, Abdichtung und extensiver Begrünung, errichtet 2006 mit den bekannten Fäulnisschäden.
Das Mittel der Wahl zur Sanierung ist ja die Überdämmung. Wir diskutieren nun ...