Schalenbildung WDVS

Post Reply
gex
WUFI User
WUFI User
Posts: 17
Joined: Sun Sep 08, 2013 8:24 am -1100

Schalenbildung WDVS

Post by gex »

Hallo liebes WUFI-Team,
hallo Mitleser,

ich bin gerade auf der Suche nach der Ursache für großflächige Blasenbildung / Schalenbildung bei einem WDV-System (EPS WLG 035), dass auf eine bestehende
Beton-Thermowand (von innen: 9cm Beton, 3cm Dämmung, 8cm Beton) aufgebracht wurde.

Meine konkrete Frage:
Ab welchem Wassergehalt in der Dämmebene kann es zu Abplatzungen und Schalenbildung beim Putz kommen?
Bis jetzt habe ich nur einen Wert Grenzwert für Kalksandstein gefunden, aber keinen für ein EPS-WDVS!

Vielen Dank und viele Grüße
G. Rathfelder
Attachments
P1050969 - Kopie.JPG
P1050969 - Kopie.JPG (380.55 KiB) Viewed 4570 times
Daniel
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP
Posts: 134
Joined: Tue Jul 19, 2005 2:50 am -1100
Location: Fraunhofer IBP, Holzkirchen
Contact:

Re: Schalenbildung WDVS

Post by Daniel »

Sehr geehrter Herr Rathfelder,

das ist so nicht wirklich zu beantworten.

Ich hätte zunächst eher auf schlechte Verarbeitungsbedingungen oder inkompatible Putzen getippt (Ablösung scheinen zwischen Grund- und Deckputz aufzutreten)... das ist auf dem Bild aber nicht eindeutig zu erkennen.

Schlagregeneinfluss von oben (am Stoß des Fensterbretts könnte ggf. etwas eindringen) könnte auch einen Beitrag leisten - aber einen bestimmten Grenzwassergehalt gibt es hier meines Wissens nicht.

Mit freundlichen Grüßen
Daniel Zirkelbach
Dr.-Ing. Daniel Zirkelbach, Deputy Head of Department Hygrothermics, IBP Holzkirchen
Post Reply