Sehr geehrtes WUFI-Team,
ist es irgendwie möglich Risse und Klüfte in die Simulation mit einfließen zu lassen?
z.B. durch veränderung der Matrialdaten...?
diese frage gilt sowohl für WUFI 1D als auch 2D
sg,harald
Kluftsimulation
-
- WUFI SupportTeam IBP
- Posts: 1160
- Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
- Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
- Contact:
Re: Kluftsimulation
Hallo Harald,
sie können versuchen, effektive Materialkennwerte zu erzeugen. Bei µ kann das ganz gut funktionieren, bei den Transportkoeffizienten ist das eigentlich nur auf Messungen basierend möglich.
In 2D können Sie Risse versuchen zu modellieren, aber wenn Sie diese mit Luft belegen, dann wird ein eventuell auftretendes kapillares Verhalten nicht berücksichtigt. Andere Möglichkeit in dem Fall wäre es, als Material ein diffusionsoffenes, stark saugendes zu erzeugen.
Auf jeden Fall sollten Sie hier die Sensibilität der Einflussparameter überprüfen und eine Parameterstudie zu dem Einfluss der unbekannten Annahmen durchführen.
Viele Grüße,
Christian
sie können versuchen, effektive Materialkennwerte zu erzeugen. Bei µ kann das ganz gut funktionieren, bei den Transportkoeffizienten ist das eigentlich nur auf Messungen basierend möglich.
In 2D können Sie Risse versuchen zu modellieren, aber wenn Sie diese mit Luft belegen, dann wird ein eventuell auftretendes kapillares Verhalten nicht berücksichtigt. Andere Möglichkeit in dem Fall wäre es, als Material ein diffusionsoffenes, stark saugendes zu erzeugen.
Auf jeden Fall sollten Sie hier die Sensibilität der Einflussparameter überprüfen und eine Parameterstudie zu dem Einfluss der unbekannten Annahmen durchführen.
Viele Grüße,
Christian
Re: Kluftsimulation
vielen Dank für die schnelle Antwort
Wenn ich das richtig verstanden habe spiele ich mit den werten der Kapillaren Wasseraufnahme und der Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl ( µ) herum.
Habe ich sie richtig verstanden das sie selbst jedoch keine richtwerte diesbezüglich (durch eigene Messungen) bestimmt haben.
z.B. µ = 5
Wasseraufnahmekoeffizient = 1
sg,hari
Wenn ich das richtig verstanden habe spiele ich mit den werten der Kapillaren Wasseraufnahme und der Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl ( µ) herum.
Habe ich sie richtig verstanden das sie selbst jedoch keine richtwerte diesbezüglich (durch eigene Messungen) bestimmt haben.
z.B. µ = 5
Wasseraufnahmekoeffizient = 1
sg,hari
-
- WUFI SupportTeam IBP
- Posts: 1160
- Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
- Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
- Contact:
Re: Kluftsimulation
Meines Wissens nach liegen uns dazu leider keine Werte vor.
Viele Grüße,
Christian
Viele Grüße,
Christian