Nutzung der Verschattung

All about the Software WUFI Plus
Post Reply
Benny
WUFI User
WUFI User
Posts: 5
Joined: Tue Nov 11, 2014 3:04 am -1100

Nutzung der Verschattung

Post by Benny »

Servus,

wie kann man in WUFI PLUS eine wenig genützte Verschattung abbilden, bei der die Storen nur bis zur Hälfte heruntergefahren werden?
Dadurch ergäbe sich bsp. eine Reduktion des Gesamtenergiedurchlassgrades um 40% und des Solartransmissionsgrades des Glases und Sonnenschutzes um 45%.

Merci & Gruss
Benny
mpazold
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP
Posts: 201
Joined: Wed Jul 11, 2012 11:21 pm -1100

Re: Nutzung der Verschattung

Post by mpazold »

Servus,

wenn sich die Prozent der Verschattung schon auf das gesamte Fenster beziehen gibt es beim Sonenschutz (solar protection tap) die Möglichkeit die solare Einstrahlung auf transparente Bauteile um einen Faktor zu reduzieren (auf 0,55) und dann noch einen zusätzlichen Wärmewiderstand für den gesamtenergiedurchlassgrad einzugeben.

Wenn die solare Einstrahlung nur auf die Hälfte des Fensters bezogen is, würde ich das transparente Bauteil einfach in zwei Bauteile aufteilen und eins Verschatten und das andere nicht....

viele grüße
Matthias
Benny
WUFI User
WUFI User
Posts: 5
Joined: Tue Nov 11, 2014 3:04 am -1100

Re: Nutzung der Verschattung

Post by Benny »

Hallo,

merci für die Hilfe, aber reduziert man durch diesen Faktor dann nicht konstant die solare Einstrahlung unabhängig eines Strahlungsgrenzwertes?

Wie müsste man eine Reduktion um 45% ab einer Grenzeinstrahlungsstärke von 200 W/m2 modellieren?

Beste Grüsse
mpazold
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP
Posts: 201
Joined: Wed Jul 11, 2012 11:21 pm -1100

Re: Nutzung der Verschattung

Post by mpazold »

der Reduction factor for constant shading, bzw. Reduktionsfaktor für ständige Verschattung im Surface - Thermal, Oberfläche - Wärme Tab ist konstant über die gesamte Simulation.

Unter Sunscreen device bzw. Sonnenschutzvorrichtung im Solar protection Sonnenschutz Tab für transparente Bauteile kann die solare Einstrahlung variabel angesetzt werden. Entweder ab einem Grenzwert der Einstrahlung (z.b. 200W/m²), oder zur verringerung der Überhitzung, dass heißt wenn die Innenraumtemperatur über die maximale Auslegungsbedingung steigt bzw. steigen würde, "aktiviert" werden.