Hallo WUFI-Team,
ich versuche in WUFI Light eine Gaubenwand mit folgenden Aufbau (von innen nach außen) einzugeben:
GBK - 15mm OSB - 60mm Installationsebene - 18mm OSB - 240mm Klemmrock - 24mm Schalung - Unterdeckbahn DeltaVentS - Schiefer.
Die Frage, die ich mir nun stelle, wie wird der Schiefer simuliert bzw. welcher sd Wert ist hier anzusetzen? Ich würde hier bei 5mm Stärke von 5m ausgehen und es analog dem Blechdach machen. In der Eingabemaske für den Oberflächenübergangskoeffizienten ist aber eine manuelle Eingabe des sd Wert leider nicht möglich. Liegt das ggf. daran, dass es die Light Version ist?
Viele Grüße
max
Gaubenwand mit Schiefer
-
- WUFI SupportTeam IBP
- Posts: 1160
- Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
- Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
- Contact:
Re: Gaubenwand mit Schiefer
Hi Max,
Im Rahmen eines Forschungsprojektes des IZH 1994 [1] wurde Natur- und Kunstschiefer gemessen.
Dabei ergaben sich für
- Naturschiefer (Dicke 4,95mm) ein sd-Wert von ca. 3,5m
- Kunstschiefer (Dicke 4,61mm) ein sd-Wert von ca. 6,0m
In WUFI Light kann nur ein Wert aus der Auswahlliste verwendete werden.
Chirstian
[1]
Winter, S.: Technische Regeln zur Volldämmung von Altdächern mit unterschiedlichen Dachdeckungen (außer Dachsteindeckung). IZH-Forschungsbericht. März 1994.
Im Rahmen eines Forschungsprojektes des IZH 1994 [1] wurde Natur- und Kunstschiefer gemessen.
Dabei ergaben sich für
- Naturschiefer (Dicke 4,95mm) ein sd-Wert von ca. 3,5m
- Kunstschiefer (Dicke 4,61mm) ein sd-Wert von ca. 6,0m
In WUFI Light kann nur ein Wert aus der Auswahlliste verwendete werden.