Bonjour,
Je souhaite simuler l'évolution de la teneur en eau dans des caissons bois en toiture d'une laverie pour un projet de groupe scolaire neuf.
Je cherche a simuler dans les conditions intérieurs un relâchement d'humidité non constant, de quelques heures par jours uniquement.
Dans les conditions intérieurs EN 15026 / WTA 6-2 j'ai saisi une charge en humidité élevée (EN/DIN/WTA)
Dans les conditions intérieur ISO 13788, je peux spécifier la classe du local, j'ai donc précisé local de catégorie 4 correspondant aux laveries.
Comme c'est un local a forte hygrométrie, le taux de production maximal dans la norme pour les locaux de catégorie 4 est avec une production d'eau maximale de W/n=7.5g/m³
Je considère que le local a des conditions initiales de 20°C et 50% d'humidité relative, ce qui équivaut a 8.645g/m³ d'humidité absolue.
Je considère donc qu'en utilisation, 7.5g/m³ de charge d'humidité se rajoutent au 8.645g/m³ initiaux, soit une humidité absolue de 16.15g/m³ (soit 93% d'humidité relative a 20°C).
Le local de laverie a un renouvellement de ventilation de 11.87 1/h (débit de 800m³/h).
Je saisi donc dans wufi conditions initiale ASHRAE 160 une charge d'humidité supplémentaire de 7.5*800/3600*1000=0.00167kg/s
Avec ces hypothèses, je considère un fonctionnement continu de la laverie puisque je n'ai pas d'option pour moduler la production d'humidité en fonction du temps. Est-ce qu'une catégorie de classe 4 ISO 13788 suffit et que je n'ai pas besoin de rajouter de spécification en production d'humidité ASHRAE 160 dans les conditions intérieurs ?
Existe-t-il un moyen pour paramétrer une production d'humidité pendant une plage temporelle donnée ?
Merci d'avance,
Cordialement
Relachement d'humidité periodique dans salle humide
-
- WUFI User
- Posts: 1
- Joined: Mon Dec 16, 2024 9:58 pm -1100
-
- WUFI SupportTeam IBP
- Posts: 136
- Joined: Tue Jul 19, 2005 2:50 am -1100
- Location: Fraunhofer IBP, Holzkirchen
- Contact:
Re: Relachement d'humidité periodique dans salle humide
Dear Guillaume,
I understand your considerations concerning the moisture load. However, the EN 13788 only requires the "moisture load" this is added to the absolute moisture content of the exterior air and "converted" to the indoor air temperature. A constant indoor climate according to EN 13788 class 5 would result in RH values between 75 and 85 % RH throughout the year. Don't know, if this would be sufficient. In the ASHRAE model the RH is globally limited to 70 %!
However, you have the possibility to create your own indoor climate based on your calculations. Please check this explanation for the excel tool "create climate file xls", which you can find in the tools folder (normally: C:\Program Files (x86)\WUFI\Tools).
https://wufi.de/en/service/downloads/cr ... -for-wufi/
Here you can create daily, weekly, monthly or yearly cycles according to your requirements.
An alternative for a constant indoor climate would be indoor climate with sine curves (most right tab). Go to user defined and choose "constant" with 20 °C and 93 % RH.
best regards
Daniel
I understand your considerations concerning the moisture load. However, the EN 13788 only requires the "moisture load" this is added to the absolute moisture content of the exterior air and "converted" to the indoor air temperature. A constant indoor climate according to EN 13788 class 5 would result in RH values between 75 and 85 % RH throughout the year. Don't know, if this would be sufficient. In the ASHRAE model the RH is globally limited to 70 %!
However, you have the possibility to create your own indoor climate based on your calculations. Please check this explanation for the excel tool "create climate file xls", which you can find in the tools folder (normally: C:\Program Files (x86)\WUFI\Tools).
https://wufi.de/en/service/downloads/cr ... -for-wufi/
Here you can create daily, weekly, monthly or yearly cycles according to your requirements.
An alternative for a constant indoor climate would be indoor climate with sine curves (most right tab). Go to user defined and choose "constant" with 20 °C and 93 % RH.
best regards
Daniel