Meine Wandkonstruktion
20mm Kalkzementputz, 360mm Vollziegel,15mm Kalkzementputz,6mm Ytong Multipor kleber,160 mm YTong Multipor,15 mm Innenputz (Gips)
Vorher habe ich den Außenputz falsch mit Außenputzsystem 4von 4 ausgewählt.Das Ergebnis ist gut.
Aber wenn ich den Außenputz korrigiert als Kalkzementputz habe,ist das Ergebnis schlecht. Der Wassergehalt erscheint immer hoch.
Wassergehalt der Kalkzementputz ist besonders hoch.Wassergehalt der Multipor bleibt normal.
Ein andere Person schon gemachte Beispiel habe ich mit meiner WUFI Pro5.2 probiert.Das Ergebnis weicht groß von dem Beispiel.Alle Bedingungen habe ich gleich aufgestellt.
Warum ist es so?

Re: Warum schlechte Ergebnis Ziegelwand mit Multipor?

Posted: Fri Aug 28, 2015 7:44 am -1100
by syrett1
my wall structure
20mm lime cement plaster, 360mm brick,15mm lime cementplaster,6mm Ytong Multipor glue,160 mm YTong Multipor(capillary internal insulation),15 mm gypsumplaster

At first I have accidentally chosen a another wrong outside plaster.The result is good.But wenn I correct the outside plaster as I have designed. The result is bad.The water content is always high. Water content of the lime cement plaster ist particular high.

I have tried an example that other people already maked.All the conditions are the same.But the result is also bad.
Why ?

Re: why bad result brick wall with Multipor?/Warum schlechte Ergebnis Ziegelwand mit Multipor?

Posted: Sun Sep 06, 2015 9:22 pm -1100
by Christian Bludau
Die Unterschiede sind wahrscheinlich abhängig von der Regenaufnahmefähigkeit des Putzes und vom auftretenden Niederschlag.

Christian