Page 1 of 1

WUFI_PLUS 3.0 _ PPD + PMV _ Ergebnisse werden nicht ausgewiesen

Posted: Sat Oct 17, 2015 2:18 am -1100
by RM_BPH
Hallo,

in der Version WUFI_PLUS 2.5.4 wurden PMV und PPD-Index berechnet und angezeigt.

In der Version WUFI_PLUS 3.0.0 werden die PMV und PPD-Werte nicht ausgewiesen.

Mit der Bitte um baldige Aktualisierung ...


Mit besten Grüßen

Roland

Re: WUFI_PLUS 3.0 _ PPD + PMV _ Ergebnisse werden nicht ausgewiesen

Posted: Sun Oct 18, 2015 10:31 pm -1100
by mpazold
Hallo Roland,

in WUFI Plus 3.0 werden PPD und PMV nur bei hygrothermischer Simulation berechnet. Des Weiteren ist bei den interen Lasten der Aktivitätsgrad und Bekleidungsfaktor, sowie die Windgeschwindigkeit zu berücksichtigen.

In der nächsten Release Version von WUFI Plus wird die Feuchtebilanz-Berechnung und damit die Simulation der Raumluftfeuchte auch ohne hygrothermische Bauteilsimulation verfügbar sein. So wird dann auch bei thermischer Simulation und entspechenden notwendigen Eingeben die Ausgabe von PMV und PPD möglich sein.

Viele Grüße
Matthias