Page 1 of 1

Innenraumtemperatur 15°C

Posted: Tue May 24, 2016 6:03 am -1100
by Emanuel Panic
Ich möchte ein Innenraumklima bei einer Kirche berechnen:
- Kalkuliertes Klima an 6 Tagen, ohne Heizung und Besucher
- am Sonntag sind für 2 h Personen anwesend und die Heizung soll den Raum auf 15°C erwärmen

Egal welche Parameter ich eingebe, es wird immer auf eine Raumtemperatur von 20°C gerechnet...

Das Klima müsste wie folgt ausschauen:
Mo - SO 10 Uhr: Innenraumklima ergibt sich aus dem Außenklima
So 10 - 12 Uhr: Die Heizung schaltet sich ein bis 15°C erreicht sind.

Danke für Ihre Hilfe.

mfg
Emanuel Panic

Re: Innenraumtemperatur 15°C

Posted: Sun May 29, 2016 8:34 pm -1100
by mwinkler
Hallo Emanuel Panic,

die Soll-Raumtemperatur wird im Menü "Auslegungsbedingungen" (engl.: "Design Conditions") als periodisches Tagesprofil definiert, siehe auch WUFI Plus Handbuch Kapitel 4.5.7 und 4.5.6. Über die Minimaltemperatur bestimmen Sie, auf welche Temperatur ihre Zone erwärmt werden soll. Sie können Ihr gewünschtes Zeitprofil dort eingeben und die Anlagentechnik wird dieses Profil umsetzen, solange ihre Heizleistung dafür ausreichend ist.

Mit freundlichen Grüßen
mwinkler

Re: Innenraumtemperatur 15°C

Posted: Tue Jun 14, 2016 3:10 am -1100
by Emanuel Panic
Sehr geehrter Herr Winkler,
danke, hat so weit funktioniert...

Habe bei den not visualized components eine Eiche und FIchtenholzplatte eingegeben. Hier müsste sich ja die Holzfeuchte dem Raumklima entsprechend ändern.
Wenn die Berechnung läuft, so sieht man, dass dies auch der Fall ist. Beim Ergebnis ist jedoch keine Anzeige ersichtlich?!

mfg
Emanuel Panic

Re: Innenraumtemperatur 15°C

Posted: Tue Jun 14, 2016 3:41 am -1100
by mwinkler
Hallo Emanuel Panic,

in WUFI Plus werden die Ergebnisse der Bauteilberechnung standardmäßig nicht gespeichert, da dies viel Speicherplatz benötigt. Falls Sie die Ergebnisse der Bauteile speichern möchten können Sie das für jedes gewünschte Bauteil aktivieren, egal ob visualisiertes oder nicht-visualisiertes Bauteil:
Wählen Sie das Bauteil aus > "Bericht: Daten & Ergebnisse" (engl.: Report: "data & results") > Aktivieren Sie die Box "Ergebnisse speichern" (engl.: "Retain calculation results").
Nach Abschluss der Simulation finden Sie in diesem Menü auch die Simulationsergebnisse als Grafik und Film. Sie können die Ergebnisse auch exportieren (txt oder Excel).
Zu diesem Thema finden Sie auch weiterführende Informationen im Handbuch, Kapitel 9.4, sowie 9.7 bis 9.9.

Mit freundlichen Grüßen
mwinkler

Re: Innenraumtemperatur 15°C

Posted: Wed Jun 15, 2016 10:21 pm -1100
by Emanuel Panic
Sehr geehrter Herr Winkler,
so einfach wär´s. Herzlichen Dank!
mfg
Emanuel Panic