Page 1 of 1

Zulufttemperatur bei mechanischer Lüftung

Posted: Thu Oct 12, 2017 4:27 am -1100
by ms23
Hallo,

Ist das richtig, dass man bei Wufi Plus bei mechanischer Lüftung eine bestimmte Zulufttemperatur und relative Luftfeuchte der Zuluft berücksichtigen kann, indem man "use optional climate for air exchange" anklickt?

Wenn man das nicht anklickt, dann hat die Zulufttemperatur die gleiche Temperatur wie die Außenluft, oder?

Michal

Re: Zulufttemperatur bei mechanischer Lüftung

Posted: Thu Oct 12, 2017 6:14 am -1100
by mwinkler
Hallo Michal,

WUFI Plus nutzt für den natürlichen und mechanischen Luftwechsel das Außenklima. Wenn bei der mechanischen Lüftung die erwähnte Option "use optional climate for air exchange" aktiviert ist, wird das ausgewählte optionale Klima anstatt des Außenklimas verwendet.

Grüße
mwinkler