Luftschicht über GK- Platte Dach
Posted: Sun Jan 23, 2022 12:18 am -1100
Hallo, WUFI- Team
Ich habe gerade einen mit WUFI generierten Bauteilaufbau zur Überprüfung bekommen, bei welcher ein extensiv begrüntes Flachdach in Holzbauweise Thema ist.
Aufbau in realiter:
Optigrün Spardach 2
Dränagebahn
Abdichtung 2- lagig bituminös
Trennlage bituminös
Schalung OSB 25 mm
Isofloc 320 mm
DB IntelloPlus
Luftschicht 4 cm
GK- Bauplatte als abgeh. Decke
Der Kollege, der die Simulation erstellt hat, hat in den Bauteilaufbau oberhalb der raumseitigen Gipskartonplatte/ unterhalb der Dampfbremse die 4 cm dicke Luftschicht eingetragen.
Das ist meines Erachtens die ganz normale Luftschicht der Konstruktionsebene (Bereich der Traglattung), wie er bei nahezu jedem Dachaufbau vorkommt.
Ist es hier überhaupt erforderlich, die Luftschicht einzutragen? Kann ich das nicht besser ganz einfach über den sd-Wert 'Gipskartonplatte' lösen ? Eine solche Luftschicht ist ja in aller Regel weder über Eigenkonvektion (da unterhalb der Dämmschicht) noch über erzwungene Konvektion (da keine Windanströmung o. ä.) beeinflusst.
Die Abdichtung wurde NICHT berücksichtigt, nur die obere Trennlage mit einem sd von 300m. Ist das so richtig ? Müsste ich nicht die beiden Bitumenbahnen auch noch berücksichtigen ? Oder aber, wie im Leitfaden beschrieben, 'Keine Beschichtung' ? Die Bahnen beeinflussen doch den Feuchtehaushalt sicherlich.
Weitere Frage: im 'Leitfaden Flachdächer' wird die Regenwasserabsorption auf 0 gesetzt, beim Optigrün- Dach ist sie 1. Text im Leitfaden: "Da die Dachbahn den Niederschlag abhält, im Bauteilaufbau in WUFI aber nicht enthalten ist, wird die Regenwasserabsorption ausgeschaltet." Wie unterscheidet sich die nicht eingetragene Abdichtung beim Flachdach von der nicht eingetragenen Abdichtung beim Optigrün- Dach ?
Viele Grüße
Häberle
Ich habe gerade einen mit WUFI generierten Bauteilaufbau zur Überprüfung bekommen, bei welcher ein extensiv begrüntes Flachdach in Holzbauweise Thema ist.
Aufbau in realiter:
Optigrün Spardach 2
Dränagebahn
Abdichtung 2- lagig bituminös
Trennlage bituminös
Schalung OSB 25 mm
Isofloc 320 mm
DB IntelloPlus
Luftschicht 4 cm
GK- Bauplatte als abgeh. Decke
Der Kollege, der die Simulation erstellt hat, hat in den Bauteilaufbau oberhalb der raumseitigen Gipskartonplatte/ unterhalb der Dampfbremse die 4 cm dicke Luftschicht eingetragen.
Das ist meines Erachtens die ganz normale Luftschicht der Konstruktionsebene (Bereich der Traglattung), wie er bei nahezu jedem Dachaufbau vorkommt.
Ist es hier überhaupt erforderlich, die Luftschicht einzutragen? Kann ich das nicht besser ganz einfach über den sd-Wert 'Gipskartonplatte' lösen ? Eine solche Luftschicht ist ja in aller Regel weder über Eigenkonvektion (da unterhalb der Dämmschicht) noch über erzwungene Konvektion (da keine Windanströmung o. ä.) beeinflusst.
Die Abdichtung wurde NICHT berücksichtigt, nur die obere Trennlage mit einem sd von 300m. Ist das so richtig ? Müsste ich nicht die beiden Bitumenbahnen auch noch berücksichtigen ? Oder aber, wie im Leitfaden beschrieben, 'Keine Beschichtung' ? Die Bahnen beeinflussen doch den Feuchtehaushalt sicherlich.
Weitere Frage: im 'Leitfaden Flachdächer' wird die Regenwasserabsorption auf 0 gesetzt, beim Optigrün- Dach ist sie 1. Text im Leitfaden: "Da die Dachbahn den Niederschlag abhält, im Bauteilaufbau in WUFI aber nicht enthalten ist, wird die Regenwasserabsorption ausgeschaltet." Wie unterscheidet sich die nicht eingetragene Abdichtung beim Flachdach von der nicht eingetragenen Abdichtung beim Optigrün- Dach ?
Viele Grüße
Häberle