Gründach, Abdichtungsbahn sd-Wert
Posted: Wed Mar 02, 2022 10:23 pm -1100
Hallo Wufi Forum,
wir möchten den folgenden Aufbau eines Holzsparrendaches simulieren:
(von außen nach innen)
- Gründach
- Abdichtung
- Aufdachdämmung, Foamglas d=100 mm sd=1500 m
- OSB-Platte, d=22 mm
- Zwischensparrendämmung, d=100 mm λ=0,04 (Sparrenhöhe = 140 mm)
- Luftschicht, d= 65 mm (40 mm restliche Gefachhöhe + 25 mm Unterkonstruktion Abhangdecke)
- Gipskartonplatte, d=12,5 mm
Laut Ihrem Leitfaden „Beispielfälle in Wufi Pro: generisches Gründach“ wird für einen ähnlichen Aufbau eine Abdichtung (Dampfbremse) mit sd= 300 m auf der Aufdachdämmung und eine feuchteadaptive Dampfbremse unter der Holzsparrendecke empfohlen. Damit würde unserer Aufbau so aussehen:
- Gründach
- Abdichtung, sd= 300 m
- Aufdachdämmung, Foamglas d=100 mm sd=1500 m
- OSB-Platte, d=22 mm
- Zwischensparrendämmung, d=100 mm λ=0,04 (Sparrenhöhe = 140 mm)
- Feuchteadaptive Dampfbremse, ISOVER Vario KM Duplex
- Luftschicht, d= 65 mm (40 mm restliche Gefachhöhe + 25 mm Unterkonstruktion Abhangdecke)
- Gipskartonplatte, d=12,5 mm
In mehreren Projekten in unserem Haus wird häufig von Dachbauern eine „diffusionsoffene“ Abdichtung aus EPDM (sd=20-80 m) bevorzugt. Wäre an der Stelle sinnvoll, eine zusätzliche Dampfbremse mit sd= 300 m unter der Aufdachdämmung einzubauen? D.h.:
- Gründach
- Abdichtung sd=20-80 m
- Aufdachdämmung, Foamglas d=100 mm sd=1500 m
- Dampfbremse sd= 300 m
- OSB-Platte, d=22 mm
- Zwischensparrendämmung, d=100 mm λ=0,04 (Sparrenhöhe = 140 mm)
- Feuchteadaptive Dampfbremse, ISOVER Vario KM Duplex
- Luftschicht, d= 65 mm (40 mm restliche Gefachhöhe + 25 mm Unterkonstruktion Abhangdecke)
- Gipskartonplatte, d=12,5 mm
Wir haben beide Aufbauten simuliert und das Ergebnisunterschied ist minimal: bei beiden Wassergehalt in OSB-Platte unter 18.M%, r.F. an der Innenoberfläche unter 80% und Wassergehalt in Foamglass 1% in 5 Jahren. Ist der zweite Aufbau vergleichbar mit dem Ersten oder haben wir etwas übersehen?
Über eine Rückmeldung würden wir uns sehr freuen.
Vielen Dank.
Rafael.
wir möchten den folgenden Aufbau eines Holzsparrendaches simulieren:
(von außen nach innen)
- Gründach
- Abdichtung
- Aufdachdämmung, Foamglas d=100 mm sd=1500 m
- OSB-Platte, d=22 mm
- Zwischensparrendämmung, d=100 mm λ=0,04 (Sparrenhöhe = 140 mm)
- Luftschicht, d= 65 mm (40 mm restliche Gefachhöhe + 25 mm Unterkonstruktion Abhangdecke)
- Gipskartonplatte, d=12,5 mm
Laut Ihrem Leitfaden „Beispielfälle in Wufi Pro: generisches Gründach“ wird für einen ähnlichen Aufbau eine Abdichtung (Dampfbremse) mit sd= 300 m auf der Aufdachdämmung und eine feuchteadaptive Dampfbremse unter der Holzsparrendecke empfohlen. Damit würde unserer Aufbau so aussehen:
- Gründach
- Abdichtung, sd= 300 m
- Aufdachdämmung, Foamglas d=100 mm sd=1500 m
- OSB-Platte, d=22 mm
- Zwischensparrendämmung, d=100 mm λ=0,04 (Sparrenhöhe = 140 mm)
- Feuchteadaptive Dampfbremse, ISOVER Vario KM Duplex
- Luftschicht, d= 65 mm (40 mm restliche Gefachhöhe + 25 mm Unterkonstruktion Abhangdecke)
- Gipskartonplatte, d=12,5 mm
In mehreren Projekten in unserem Haus wird häufig von Dachbauern eine „diffusionsoffene“ Abdichtung aus EPDM (sd=20-80 m) bevorzugt. Wäre an der Stelle sinnvoll, eine zusätzliche Dampfbremse mit sd= 300 m unter der Aufdachdämmung einzubauen? D.h.:
- Gründach
- Abdichtung sd=20-80 m
- Aufdachdämmung, Foamglas d=100 mm sd=1500 m
- Dampfbremse sd= 300 m
- OSB-Platte, d=22 mm
- Zwischensparrendämmung, d=100 mm λ=0,04 (Sparrenhöhe = 140 mm)
- Feuchteadaptive Dampfbremse, ISOVER Vario KM Duplex
- Luftschicht, d= 65 mm (40 mm restliche Gefachhöhe + 25 mm Unterkonstruktion Abhangdecke)
- Gipskartonplatte, d=12,5 mm
Wir haben beide Aufbauten simuliert und das Ergebnisunterschied ist minimal: bei beiden Wassergehalt in OSB-Platte unter 18.M%, r.F. an der Innenoberfläche unter 80% und Wassergehalt in Foamglass 1% in 5 Jahren. Ist der zweite Aufbau vergleichbar mit dem Ersten oder haben wir etwas übersehen?
Über eine Rückmeldung würden wir uns sehr freuen.
Vielen Dank.