Hallo!

Ich bitte um folgende Information:
Ich simuliere einen Dachbodenausbau bei dem eine Vollsparrendämmung mit feuchtevariabler Dampfbremse eingesetzt wird.
Auf der Dachschalung befindet sich eine Bitumendachbahn (hoher sd Wert) darüber eine Konterlatte (Unterlüftung) dann Lattung und Betondachsteine.

Wie gehe ich am Besten vor?
Simuliere ich den Aufbau nur bis zur Bitumendachbahn? Ist dann eine Beschattung durch die unterlüfteten Betondachsteine einzugeben?
Oder simuliere ich die Unterlüftungsebene und die Dachziegel mit - und dann natürlich ohne Beschattung?

Danke!
Philipp
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP
Posts: 9
Joined: Tue Feb 18, 2014 4:57 am -1100

Re: Bedachung unterlüftet / Beschattung

Post by Philipp »

Hallo,

genau für diesen Fall gibt es einen Leitfaden für die hygrothermische Simulation von hinterlüfteten Steildächern mit effektiven Übergangsparametern. Diesen finden Sie hier:

https://wufi.de/de/service/downloads/

oder direkt hier:
https://wufi.de/literatur/Koelsch-Leitf ... nen_de.pdf

Sie simulieren den Aufbau bis zur Bitumendachbahn, wobei Sie diese auch als Oberflächen sd-Wert berücksichtigen können. Die Hinterlüftung und die Eindeckung wird mit den effektiven Strahlungsparametern abgebildet. Das genaue Vorgehen ist im Leitfaden beschrieben. Vergessen Sie auch bitte nicht eine Infiltrationsquelle im Aufbau zu berücksichtigen.

Viel Erfolg und viele Grüße
Philipp Kölsch