Page 1 of 1

Dämmputz als Innendämmung

Posted: Fri Nov 11, 2022 9:50 am -1100
by UDewald
Liebes WUFI-Team,
eine Natursteinmauer soll durch eine Innendämmung mit Dämmputz (Maxit Ecosphere) gedämmt werden. Bei einer Dämmstärke von 6 bis 8 cm ergibt die Simulation keine Auffeuchtung des Aufbaus. Dennoch bin ich unsicher, wie ich die Ergebnisse interpretieren soll. Welche Kriterien des "Leitfaden Ergebnisbewertung" müssen hier geprüft werden? Vermutlich die Beurteilung der Frostgefahr – aber wie kann ich aus den Ergebnissen den Durchfeuchtungsgrad des Materials bestimmen? Welche Ergebnisse sind sonst noch zu prüfen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Grüße

Re: Dämmputz als Innendämmung

Posted: Mon Nov 21, 2022 3:10 am -1100
by Christian Bludau
Hallo,

richtig, die Auswertung umfasst hauptsächlich
  • Feuchteakkumulation
  • Frostrisiko
  • Bei Kontakt zu Holzbauteilen auch Holzfäule
Die Frostsicherheit wird nach WTA 6-5 entweder über den Sättigungsgrad von 30% (Porosität * 1000 * 0,30) überprüft. Dieser Grenzwert darf überschritten werden, falls 95% r.F. (Anmerkung: bei gelichzeitigen Temperaturen <0°C) eingehalten werden, oder die betroffenen Materialien frost- und feuchtebeständig sind.

Siehe auch WUFI-Hilfe (F1-Taste im Programm) -> Inhalt -> Anhang -> Bewertungskriterien -> Innendämmung
oder Handhabung typsicher Konsturktionen: https://wufi.de/de/service/downloads/#t ... truktionen

Viele Grüße
Christian