Post by B+G-Ingenieure »

Hallo Wufi-Forum,

Bei einem Neubauprojekt in Massivbau wird eine Kellerdecke mit oberseitiger Innendämmung geplant. Der Aufbau sieht so aus:
- schwimmender Estrich aus 65mm.
- Trittschalldämmung aus 30mm WLS035.
- Wärmedämmung PIR aus 180mm WLS023.
- Rohdecke aus 220mm Stahlbeton.

Die Bäder werden als vorgefertigte Modulbäder montiert. Der Aufbau unter ihnen sieht aber leicht anders aus:
- Boden vom Modulbad aus 80mm.
- Luftschicht aus 65mm.
- Wärmedämmung PIR aus 120mm WLS023.
- Rohdecke aus 220mm Stahlbeton.

Gemäß DIN4108-3:2024 darf man Bauteile zu unbeheizten Kellern nach Glaserverfahren nicht mehr nachweisen. Deswegen wollen wir beide Deckenaufbauten durch eine Wufi-Simulation nachweisen.
Ich möchte an der Stelle fragen, wie die Randbedinungen vom Keller in Wufi zu modellieren sind. Es geht um einen unbeheizten Keller mit Lager- und Technikräumen. Wir möchten feststellen, ob eine Dampfbremse auf der Innendämmung notwendig wäre.

Vielen Dank im Voraus.
Rafael.
Christian Bludau
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP
Posts: 1140
Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
Contact:

Re: Kellerrandbedingungen als Außenklima

Post by Christian Bludau »

Hallo Rafael,

wir haben im Rahmen unseres Klimaprojekts 2016 Modelle für Nebenräume (inkl. Kellerräume) aufgestellt:
Energieoptimiertes Bauen Klima- und Oberflächenübergangsbedingungen für die hygrothermische Bauteilsimulation. IBP-Bericht HTB-021/2016. Forschungsbericht Fraunhofer Institut für Bauphysik IBP. Holzkirchen 2016

Weitere Informationen und auch Klimadateien sind in unserem Downloadbereich
https://wufi.de/de/service/downloads/#tab2
unter "Nebenraumklimadaten" zu finden.

Christian