Kühllager / Kühlhalle Dach
Posted: Thu Jan 09, 2025 2:01 am -1100
Hallo zusammen,
für eine ganzjährig Ti = 5 °C gekühlte Lagerhalle möchte ich folgenden Bauteilaufbau feuchtetechnisch mit WUFI Pro untersuchen:
außen
- Abdichtung (FPO)
- Dampfsperre (sd = 1.500 m)
- Wärmedämmung (Mineralfaser, 18 mm)
- Dampfsperre (sd = 1.500 m)
- Trapezblech (wird erst mal in der Berechnung vernachlässigt, da nicht luftdicht)
innen (Ti = 5 °C, RF = 80 % ganzjährig)
Obwohl der o.g. Aufbau mit Dampfsperren auf beiden Seiten der Wärmedämmung gemäß Hersteller der Abdichtung als üblich und funktionsfähig für den Anwendungsbereich Kühllager/Kühlhalle angesehen wird, möchte ich hier gerne die Ergebnisse meiner WUFI Simulation diskutieren.
Eine d = 180 mm dicke Mineralfaser Schicht (Material: "Mineralfaser (Wärmeleit.: 0,04 W/mK)) mit beidseitiger Randbedingung sd = 1.500 m feuchtet über 10 Jahre im Bereich der unteren, raumseitigen Dampfsperre etwas auf. Zwar nicht viel (10 g/m² in 10 Jahren) jedoch ist kein abschwingender Trend ersichtlich.
Hat jemand hier Erfahrungen mit dieser Konstruktion und/oder habe ich in meinem Berechnungsmodell etwas maßgebliches vernachlässigt? Ich wäre dankbar für eine Diskussion!
Danke und viele Grüße!
für eine ganzjährig Ti = 5 °C gekühlte Lagerhalle möchte ich folgenden Bauteilaufbau feuchtetechnisch mit WUFI Pro untersuchen:
außen
- Abdichtung (FPO)
- Dampfsperre (sd = 1.500 m)
- Wärmedämmung (Mineralfaser, 18 mm)
- Dampfsperre (sd = 1.500 m)
- Trapezblech (wird erst mal in der Berechnung vernachlässigt, da nicht luftdicht)
innen (Ti = 5 °C, RF = 80 % ganzjährig)
Obwohl der o.g. Aufbau mit Dampfsperren auf beiden Seiten der Wärmedämmung gemäß Hersteller der Abdichtung als üblich und funktionsfähig für den Anwendungsbereich Kühllager/Kühlhalle angesehen wird, möchte ich hier gerne die Ergebnisse meiner WUFI Simulation diskutieren.
Eine d = 180 mm dicke Mineralfaser Schicht (Material: "Mineralfaser (Wärmeleit.: 0,04 W/mK)) mit beidseitiger Randbedingung sd = 1.500 m feuchtet über 10 Jahre im Bereich der unteren, raumseitigen Dampfsperre etwas auf. Zwar nicht viel (10 g/m² in 10 Jahren) jedoch ist kein abschwingender Trend ersichtlich.
Hat jemand hier Erfahrungen mit dieser Konstruktion und/oder habe ich in meinem Berechnungsmodell etwas maßgebliches vernachlässigt? Ich wäre dankbar für eine Diskussion!
Danke und viele Grüße!