Page 1 of 1
Komplexere Gebäude
Posted: Sat Dec 29, 2012 9:38 pm -1100
by Michael Beffart
Hallo,
ich bin ganz neu in der WUFI+ Gemeinde.
Nun habe ich die Aufgabe, in einem Schulgebäude einen Raum klimatechnisch zu untersuchen.
Bevor ich mich nun von Anfang an verrenne, meine Frage:
Gebe ich nur den Raum ein und definiere für die angrenzenden Innenräume optionale Klimazonen oder gebe ich das ganze Gebäude ein?
Gruß
Michael
Posted: Sun Jan 06, 2013 9:57 pm -1100
by antretterf
Hallo Michael,
herzlich willkommen in der WUFI Plus Gemeinde.
Für die von Dir beschriebene Problemstellung ist davon auszugehen, daß die Bedingungen in den angrenzenden Zonen hinreichend genau geschätzt werden können. Deshalb würde ich zu Beginn nur den zu untersuchenden Raum modellieren und für die angrenzenden Räume ein optionales Klima zuweisen. Grundsatz sollte immer sein, die Simulation möglichst wenig komplex aufzusetzen. Einzelne Einflüsse (wie zum Beispiel die Änderung der Rückschlüsse bei "richtiger" Betrachtung der intermittierenden Belegung der Nebenräume) können später immer noch betrachtet werden.
Liebe Grüße und viel Erfolg!
Florian
Re: Komplexere Gebäude
Posted: Mon Feb 18, 2013 7:18 am -1100
by Michael Beffart
Hallo Florian,
Danke für Deine Antwort.
Ich möchte nun nur einen Klassenraum im 3.OG mit 2 Außenwänden, 2 Flurwänden, eine Decke als Flachdach und einer Bodenplatte gegen den Klassenraum im 2.OG modilieren. Bisher bin ich immer daran gescheitert, das ich entweder 4 Außenwände oder 4 Innenwände habe. Wie trenne ich die einzelnen Wände damit ich ihnen entsprechende unterschiedliche Klimazonen zuweisen kann?
Gruß
Michael