Search found 15 matches

by Schnell_MBBM
Mon Oct 26, 2020 7:50 pm -1100
Forum: Material
Topic: Sanierung von Mauerwerk - restoration of Masonary
Replies: 0
Views: 10995

Sanierung von Mauerwerk - restoration of Masonary

Hallo zusammen, wir bewerten gerade ein Denkmalgeschütztes Sichtmauerwerk aus handgestrichenen Vollziegeln. Vor Ort wurden Bereits orientierende Messungen nach Karsten durchgeführt, mit - wie so oft - unterschiedlichem Ergebnis. Im Allgemeinen haten die Fugen eine extrem hohe Wasseraufnahme und die ...
by Schnell_MBBM
Tue Apr 14, 2020 6:43 pm -1100
Forum: Climate
Topic: Wufi Wetterdaten deutlich kritischer als HRY
Replies: 5
Views: 14043

Re: Wufi Wetterdaten deutlich kritischer als HRY

Vielen Dank für die sehr ausführliche und hilfreiche Antwort!

Dies hilft mir auf jeden Fall weiter, um eine Konstruktion besser und zielgerichtet einschätzen zu können.

Beste Grüße
Wolfgang
by Schnell_MBBM
Fri Mar 06, 2020 4:16 am -1100
Forum: Climate
Topic: Wufi Wetterdaten deutlich kritischer als HRY
Replies: 5
Views: 14043

Re: Wufi Wetterdaten deutlich kritischer als HRY

Hallo Herr Schöner, Danke für die rasche Rückmeldung und Erläuterung. ggf. habe ich mich hier aber etwas Missversständlich ausgedrückt, hier nochmal etwas konkreter: Die in Wufi hinterlegten Datensätze für Städte außerhalb der HRY Referenzstation, aber innerhalb der selben HRY Zone (also z.B. die hi...
by Schnell_MBBM
Thu Mar 05, 2020 5:07 am -1100
Forum: Climate
Topic: Wufi Wetterdaten deutlich kritischer als HRY
Replies: 5
Views: 14043

Wufi Wetterdaten deutlich kritischer als HRY

Hallo zusammen, bei Simulationen, insbesondere zu nicht belüfteten Flachdächern in Holzbauweise, ist mir aufgefallen, dass die in Wufi Standardmäßig hinterlegten Wetterdatensätze meist deutlich (!) ungünstiger sind als die über den Lokalklimagenerator erstellten HRYs (auch ohne Lokalklimaanpassung)....
by Schnell_MBBM
Tue Jul 24, 2018 12:47 am -1100
Forum: WUFI 2D
Topic: Berücksichtigung von Schwerkraft - consideration of Gravity
Replies: 4
Views: 6924

Re: Berücksichtigung von Schwerkraft - consideration of Gravity

Hallo Christian, vielen dank für die rasche Antwort. Mir ging es hier jedoch nicht um ablaufendes freies Wasser (z.B. an der Oberfläche) sondern um den Einfluss der Schwerkraft auf die Kapillare Steighöhe. Die Steighöhe des Wassers in einem kapillaren Glasrörchen ist ja abhängig von der Schwerkraft....
by Schnell_MBBM
Mon Jul 23, 2018 11:54 pm -1100
Forum: WUFI 2D
Topic: Berücksichtigung von Schwerkraft - consideration of Gravity
Replies: 4
Views: 6924

Berücksichtigung von Schwerkraft - consideration of Gravity

Hallo Forum, ich würde gerne die Auswirkung unterschiedlicher Maßnahmen auf den Feuchtehorizont in einem erdberührten Natursteinmauerwerk beurteilen. Hierzu stellt sich mir die Frage wie man Schwerkraft berücksichtigen kann, diese vermindert ja den kapillaren Feuchteansteigen im Bauteil. Gibt es hie...
by Schnell_MBBM
Mon Mar 19, 2018 8:39 pm -1100
Forum: WUFI 2D
Topic: Numerische Probleme bei Quellen
Replies: 2
Views: 5087

Re: Numerische Probleme bei Quellen

Anmerkung: ich habe jetzt ein bisschen herumgespielt und folgendes Testmodell erstell: Mauerwerk mit den Abmessung 50x50 Außen Holzkirchen, Innen Raumluft nach WTA (+5%), oben und unten Adiabat. in der Mitte eine Wärmequelle mit 2,5x2,5 cm und einem Wärmeeintrag von 0,001 W/m (dann laufen zumindest ...
by Schnell_MBBM
Mon Mar 19, 2018 8:29 pm -1100
Forum: WUFI 2D
Topic: Numerische Probleme bei Quellen
Replies: 2
Views: 5087

Numerische Probleme bei Quellen

Hallo zusammen, wenn ich (mit Wufi 2D Release 4.0.2.164) eine Quelle ansetze, egal ob Feuchte oder Wärme steigt mir die Simulation wegen numerischer Probleme aus... Ich habe das Modell schon stark vereinfacht und auch mit den Numerischen Parametern und der Gitterweite gespielt, leider ohne erfolg. I...
by Schnell_MBBM
Fri Aug 07, 2015 12:32 am -1100
Forum: WUFI 2D
Topic: inner iterations diverge
Replies: 2
Views: 5569

Re: inner iterations diverge

OK,

by "try'n error" i found out, the problem is the inserted moisturesource.
When I simply delete the source, it works quite well.
Even though, i could not identify the precise problem.
by Schnell_MBBM
Fri Aug 07, 2015 12:22 am -1100
Forum: WUFI 2D
Topic: inner iterations diverge
Replies: 2
Views: 5569

inner iterations diverge

Hallo Wufi Team, I wanted to simulate an admittedly quite complex plinth-detail. before even the first time- or iterationstep i get the error *** terminated -- inner iterations diverge *** Which part usually causes these problems? Is it due to the geometry, the material properties or the calculation...
by Schnell_MBBM
Tue Oct 14, 2014 7:01 pm -1100
Forum: General
Topic: Indoor Climate Ashrae 160 WufiPro vs. Wufi 2D
Replies: 3
Views: 7604

Re: Indoor Climate Ashrae 160 WufiPro vs. Wufi 2D

done.
Thanks
by Schnell_MBBM
Fri Oct 10, 2014 2:40 am -1100
Forum: Material
Topic: Wirrgelege im Stehfalzdach; Structured mat standing seam
Replies: 3
Views: 5819

Re: Wirrgelege im Stehfalzdach; Structured mat standing seam

Thanks for the reply, i thought about a similar aproach. But to get a correct analysation of the Moisture in the roof construction it is neccessary to remove the dew water (in reality the water is drippeling inside the wired mat and running of). Therefore an aproach would be to insert some ventilati...
by Schnell_MBBM
Thu Oct 09, 2014 9:46 pm -1100
Forum: Material
Topic: Wirrgelege im Stehfalzdach; Structured mat standing seam
Replies: 3
Views: 5819

Wirrgelege im Stehfalzdach; Structured mat standing seam

Hei Alltogether, There are different papers about the sd-Value of a standing seam roof. But does anyone know a realistic value for the ventilation in a "Wirrgelegematte" (i.e. structured mat made of randomly arranged fibers) below a standing seam roof? has anyone tips for simulating such a...
by Schnell_MBBM
Wed Oct 08, 2014 12:49 am -1100
Forum: General
Topic: Indoor Climate Ashrae 160 WufiPro vs. Wufi 2D
Replies: 3
Views: 7604

Indoor Climate Ashrae 160 WufiPro vs. Wufi 2D

Hi Forum,

I realised, that the Relative Humidity in Ashrae 160 indoor climate Condition is different in WufiPro and in Wufi 2D.

In WufiPro the Rel.Hum does not exceed 70% in Wufi 2D the humidity reaches 90% (see also attached picture).
Can anyone tell me the reason for this difference? is it a Bug?
by Schnell_MBBM
Thu Mar 20, 2014 4:56 am -1100
Forum: Material
Topic: Perforated Plywood layer
Replies: 2
Views: 9369

Perforated Plywood layer

Hallo Forum, I am trying to estimate the hygric behavior of a roof construction. The interior layer is a perforated plywood, coverd with plaster. About 10% of the plywood consits of holes. It seems, that the holes are more or less filled with air and on one side covered with Plaster, on the other si...