Search found 14 matches
- Tue May 10, 2016 6:41 am -1100
- Forum: WUFI Plus
- Topic: Innenklimaqualität- thermische Umgebung
- Replies: 1
- Views: 4968
Re: Innenklimaqualität- thermische Umgebung
hat jemand eine Idee, warum es so aussieht?
- Wed Feb 24, 2016 12:17 am -1100
- Forum: WUFI Plus
- Topic: Innenklimaqualität- thermische Umgebung
- Replies: 1
- Views: 4968
Innenklimaqualität- thermische Umgebung
guten Tag, ich möchte noch meine Frage wieder stellen. Bei der Berechnung eines Modells mit Wufi plus v2.5.4.0 sind als Grenzwerte die Raumtemperaturen von 26 °C (Obergrenze) und 20 °C (untergrenze) eingegeben. Diese wurden bei der Berechnung eingehalten (Bild 3). Trotzdem wurde die Zone bei Gesamtb...
- Tue Feb 23, 2016 11:42 pm -1100
- Forum: WUFI Plus
- Topic: solare Gewinne/Kühlung
- Replies: 4
- Views: 12073
Re: solare Gewinne/Kühlung
Ok, ich versuche das zu verstehen! heißt es, dass bei aktivierung nach Strahlungsgrenze der Sonnenschutz inaktiv während der Kühlung sein kann? Eigentlich sollte umgekehrt sein. Ich meine: aktivierung nach Strahlungsgrenze: Sonnenschutz fällt früher unter, bis die Strahlung wieder unter der angegebe...
- Thu Feb 18, 2016 11:36 pm -1100
- Forum: WUFI Plus
- Topic: solare Gewinne/Kühlung
- Replies: 4
- Views: 12073
Re: solare Gewinne/Kühlung
Hallo, das ist durch aus möglich, die Innentemperatur erreicht die hohe und tiefe Punkte mehrmals bei manuellen Steuerung als bei automatischen Steuerung. Die Frage ist dennoch diese: warum habe ich bei automatische Steuerung weniger solare Gewinne aber höhere Kühlung? automatische Str: solare Gewin...
- Thu Feb 11, 2016 6:36 pm -1100
- Forum: WUFI Plus
- Topic: solare Gewinne/Kühlung
- Replies: 4
- Views: 12073
solare Gewinne/Kühlung
Guten Morgen, ich brauche Hilfe für folgende Problem: 1) bei simulation mit WUFI Plus V2.5.4 wollte ich für ein Modelle Sonnenschutzsysteme simulieren, und zwar mit gleichem Abminderungsfaktor (0,65) aber verschiedenen Betriebsarten: 1) ab 10 2) 100 3) 500 W/m² usw. bis zu 2000 (also das Maximum). F...
- Fri Jan 22, 2016 2:20 pm -1100
- Forum: WUFI Plus
- Topic: Option für Simulation einer Zone Wufi Plus 2.5.4.0
- Replies: 5
- Views: 15913
Re: Option für Simulation einer Zone Wufi Plus 2.5.4.0
nun wie kann ich den Kühllast bzw.Kühlbedarf bestimmen, wenn ich keine Kühlanlage angesetzt habe. Denn ich habe festgestellt, dass die Wärmeströme durch Lüftung, Fenster und opaken Fläche bei Simulation mit Anlage sich anders verhalten als bei Simulation ohne Anlage. Ich möchte mein Gebäude so simul...
- Sun Jan 10, 2016 4:25 pm -1100
- Forum: WUFI Plus
- Topic: Option für Simulation einer Zone Wufi Plus 2.5.4.0
- Replies: 5
- Views: 15913
Re: Option für Simulation einer Zone Wufi Plus 2.5.4.0
Danke!
ich habe es schließlich gesehen.
ich habe es schließlich gesehen.
- Mon Dec 14, 2015 3:40 am -1100
- Forum: WUFI Plus
- Topic: Option für Simulation einer Zone Wufi Plus 2.5.4.0
- Replies: 5
- Views: 15913
Re: Option für Simulation einer Zone Wufi Plus 2.5.4.0
Bei der Simulation verhalten die Wärmeströme unterschiedlich.
- Mon Dec 14, 2015 12:21 am -1100
- Forum: WUFI Plus
- Topic: Option für Simulation einer Zone Wufi Plus 2.5.4.0
- Replies: 5
- Views: 15913
Option für Simulation einer Zone Wufi Plus 2.5.4.0
Hallo, bei der Simulation mit Wufi Plus 2.5.4 für eine Zone gibt es folgende Möglichkeiten: Innenklima - Berechnen - Auslegungsbedingungen (min. Temperatur, min. Rel. Feuchte - optionales Klima Einschließlich HLK (Ja/ Nein ) Lüftungsluft von - Außenklima - Optionales Klima mit z.B. folgenden Beachtu...
- Sun Nov 08, 2015 2:15 pm -1100
- Forum: WUFI Plus
- Topic: 3D Objecte
- Replies: 5
- Views: 7092
Re: 3D Objecte
Danke sehr
- Thu Nov 05, 2015 7:04 pm -1100
- Forum: WUFI Plus
- Topic: 3D Objecte
- Replies: 5
- Views: 7092
3D Objecte
Hallo,
wie funktioniert die Darstellung von Objekten in 3D bei WUFI Plus V2.5.4.0?
Danke im Voraus!
wie funktioniert die Darstellung von Objekten in 3D bei WUFI Plus V2.5.4.0?
Danke im Voraus!
- Thu Jul 02, 2015 5:58 am -1100
- Forum: WUFI Plus
- Topic: Zone bei Wufi Plus
- Replies: 1
- Views: 6853
Zone bei Wufi Plus
Hallo, ich möchte ein 10 stöckige Gebäude mit WUFI Plus Therm simulieren. Man hat mir empfohlen mit mindestens 4 Zone je Etage zu simulieren. Aber bei Wufi Plus scheinen die Zonen vordefiniert zu sein - in simulierten Zone und unbeheizten Zone bzw. Nachbarzone. Wie kann ich andere Zone besser einfüg...
- Tue Jan 27, 2015 4:15 am -1100
- Forum: Climate
- Topic: Klima data
- Replies: 2
- Views: 6606
Re: Klima data
Danke Matthias,
das hat mir geholfen
grüße
Pascal
das hat mir geholfen
grüße
Pascal
- Wed Jan 21, 2015 10:06 am -1100
- Forum: Climate
- Topic: Klima data
- Replies: 2
- Views: 6606
Klima data
Hallo WUFI - User, ich habe folgende Frage und zähle auf eure Hilfe. Ich muss mit WUFI Plus Simulationen mit Klima Date aus andere Regionen. Ich habe aber nicht alle Angabe, die IBP vorschlägt. Welche sind von den folgenden Daten aus IBP die wichtigste Daten für eine gute Ergebnis? IBP-Klima daten: ...