Bonjour,
Lorsque l'on rentre la composition d'une paroi dans la rubrique "Maillage, moniteurs", Wufi calcule la performance thermique globale de la paroi avec Rp et Up.
Seulement quand je recalcule à la main les valeurs de Up et de Rp je ne trouve pas les mêmes résultats. Quels calculs Wufi utilise-t-il?
[J'ai considéré R= somme des R de chacun des composants et pour U,
Up= 1 / (Rse + R + Rsi) ]
Merci d'avance
Calcul du R et U par Wufi
-
- WUFI International Support Team
- Posts: 40
- Joined: Mon Feb 28, 2011 11:02 pm -1100
Bonjour,
pour calculer le R, WUFI utilise la valeur de condutivité thermique pour 80% d'humidité relative; il s'agit d'une sorte de "valeur utile" ou "effective" de la résistance de la paroi, et non de la valeur calculée avec des matériaux secs.
Pour calculer le U, votre formule est effectivement la bonne, il faut ajouter les résistances surfaciques.
cordialement
pour calculer le R, WUFI utilise la valeur de condutivité thermique pour 80% d'humidité relative; il s'agit d'une sorte de "valeur utile" ou "effective" de la résistance de la paroi, et non de la valeur calculée avec des matériaux secs.
Pour calculer le U, votre formule est effectivement la bonne, il faut ajouter les résistances surfaciques.