Post by Ducloy »

Bonjour,

Lorsque l'on rentre la composition d'une paroi dans la rubrique "Maillage, moniteurs", Wufi calcule la performance thermique globale de la paroi avec Rp et Up.

Seulement quand je recalcule à la main les valeurs de Up et de Rp je ne trouve pas les mêmes résultats. Quels calculs Wufi utilise-t-il?

[J'ai considéré R= somme des R de chacun des composants et pour U,
Up= 1 / (Rse + R + Rsi) ]

Merci d'avance
Amandine Piot
WUFI International Support Team
WUFI International Support Team
Posts: 40
Joined: Mon Feb 28, 2011 11:02 pm -1100

Post by Amandine Piot »

Bonjour,

pour calculer le R, WUFI utilise la valeur de condutivité thermique pour 80% d'humidité relative; il s'agit d'une sorte de "valeur utile" ou "effective" de la résistance de la paroi, et non de la valeur calculée avec des matériaux secs.

Pour calculer le U, votre formule est effectivement la bonne, il faut ajouter les résistances surfaciques.

cordialement
Ducloy
WUFI User
WUFI User
Posts: 3
Joined: Tue Jul 12, 2011 5:05 am -1100

Post by Ducloy »

Je vous remercie. J'arrive à retrouver des résultats cohérents en prenant effectivement une conductivité à 80% d'humidité.