Hallo,
Nachdem ich alle Daten, die zu einer Berechnung benötigt werden, neu eingegeben habe, starte ich eine Berechnung. Wenn diese fertig ist, wird in der Position "Orientierung" folgendes angezeigt: Dialog wird nicht benötigt. Was hat das zu bedeuten? Sind nun meine Eingaben immer noch gespeichert und werden einfach nicht angezeigt oder sind meine Angaben gelöscht und beliebige eingefügt worden.
Grüße
Christine
WUFI Orientierung "Dialog wird nicht benötigt"
-
- WUFI User
- Posts: 4
- Joined: Thu Sep 20, 2012 11:21 pm -1100
-
- WUFI User
- Posts: 4
- Joined: Thu Sep 20, 2012 11:21 pm -1100
Re: WUFI Orientierung "Dialog wird nicht benötigt"
ChristineZ wrote:Hallo,
Nachdem ich alle Daten, die zu einer Berechnung benötigt werden, neu eingegeben habe, starte ich eine Berechnung. Wenn diese fertig ist, wird in der Position "Orientierung" folgendes angezeigt: Dialog wird nicht benötigt. Was hat das zu bedeuten? Sind nun meine Eingaben immer noch gespeichert und werden einfach nicht angezeigt oder sind meine Angaben gelöscht und beliebige eingefügt worden.
So, jetzt hab ich nochcmal komplett andere Daten eingegeben, selbe Wand, und es kommt fast das gleiche Ergebnis raus. D.h., dass WUFI wohl irgendetwas verstellt. Wie kann das sein?
Grüße
Christine
-
- WUFI SupportTeam IBP
- Posts: 11
- Joined: Thu Nov 12, 2009 1:40 am -1100
- Location: Fraunhofer IBP, Holzkirchen
-
- WUFI SupportTeam IBP
- Posts: 11
- Joined: Thu Nov 12, 2009 1:40 am -1100
- Location: Fraunhofer IBP, Holzkirchen
-
- WUFI User
- Posts: 4
- Joined: Thu Sep 20, 2012 11:21 pm -1100
-
- WUFI SupportTeam IBP
- Posts: 134
- Joined: Tue Jul 19, 2005 2:50 am -1100
- Location: Fraunhofer IBP, Holzkirchen
- Contact:
Re: WUFI Orientierung "Dialog wird nicht benötigt"
Hallo Frau Zink,
die Materialdaten sind ohne Zusammenhang mit dem Orientierungs-Dialog.
Bitte prüfen Sie nochmals, ob jeweils dem blau hinterlegten Reiter korrekt Innen- und Außenklima zugewiesen sind und nicht umgekehrt. Lediglich bei Klimainformationen, die nur Temperatur- und Feuchte enthalten wird der Orientierungsdialog ausgeblendet.
Vollziegel alt weist bei hohen Feuchten einen extremen Flüssigtransport auf und ist eigentlich nicht ohne Verputzung zu verwenden. Bei Sichtmauerwerk sollten Sie ggf. eher auf das Material Vollziegelmauerwerk ausweichen.
MfG
Daniel Zirkelbach
die Materialdaten sind ohne Zusammenhang mit dem Orientierungs-Dialog.
Bitte prüfen Sie nochmals, ob jeweils dem blau hinterlegten Reiter korrekt Innen- und Außenklima zugewiesen sind und nicht umgekehrt. Lediglich bei Klimainformationen, die nur Temperatur- und Feuchte enthalten wird der Orientierungsdialog ausgeblendet.
Vollziegel alt weist bei hohen Feuchten einen extremen Flüssigtransport auf und ist eigentlich nicht ohne Verputzung zu verwenden. Bei Sichtmauerwerk sollten Sie ggf. eher auf das Material Vollziegelmauerwerk ausweichen.
MfG
Daniel Zirkelbach
Dr.-Ing. Daniel Zirkelbach, Deputy Head of Department Hygrothermics, IBP Holzkirchen