Hallo,
ich habe eine Frage bzgl. Verglasungen. Sind meine Annahmen richtig:
- SHGC (average) entspricht dem g-Wert?
- SHGC hemispherical entspricht dem Transmissionsgrad der Verglasung?
Wenn es vom Glashersteller keine Angaben diesbezüglich gibt - wie kann man einen Zusammenhang herstellen bzw. gibt es Erfahrungs- oder Tabellenwerte?
Danke im Voraus.
Christian Grilz
SHGC (average) / SHGC hemisphärisch
-
- WUFI User
- Posts: 2
- Joined: Thu Nov 15, 2012 8:34 pm -1100
-
- WUFI SupportTeam IBP
- Posts: 19
- Joined: Sun Nov 18, 2007 10:13 pm -1100
- Contact:
SHGC in WUFI Plus
Sehr geehrter Herr Grilz,
die Messung des SHGC läßt verschiedene Wertungen bei unterschiedlichen Einstrahlungsrichtungen zu. Der hemisphärische SHGC bezieht sich auf den Diffusstrahlungsanteil. Dieser Wert ist gemittelt über alle Einstrahlungsrichtungen. Der reguläre SHGC (oder der winkelabhängige) bezieht sich auf den Direktstrahlungsanteil und wird mit unterschiedlicher Gewichtung der Einstrahlunsrichtungen (bzw. eben detailliert winkelabhängig) erfasst.
Viel Erfolg!
Florian Antretter
die Messung des SHGC läßt verschiedene Wertungen bei unterschiedlichen Einstrahlungsrichtungen zu. Der hemisphärische SHGC bezieht sich auf den Diffusstrahlungsanteil. Dieser Wert ist gemittelt über alle Einstrahlungsrichtungen. Der reguläre SHGC (oder der winkelabhängige) bezieht sich auf den Direktstrahlungsanteil und wird mit unterschiedlicher Gewichtung der Einstrahlunsrichtungen (bzw. eben detailliert winkelabhängig) erfasst.
Viel Erfolg!
Florian Antretter