Bonjour,
J'essaye de caler mon modèle par rapport à des mesures d'humidité relative à trois profondeurs dans un mur ancien.
Sur le mur Ouest (bien impacté par la pluie):
En fixant l'Adhering fraction of Rain à 0.7 comme préconisé, la teneur en eau et l'humidité relative explose.
Pour avoir un modèle proche de mes mesures, je dois fixer l'Adhering fraction of Rain à 0.14.
Sur le mur Nord (moins impacté par la pluie):
En fixant l'Adhering fraction of Rain à 0.7, j'obtiens des résultats qui semblent correcte.
Comment est ce que je dois fixer l'Adhering fraction of Rain ?
D'où vient la préconisation de 0.7 ?
Est ce que l'on sait en fonction de quoi varie l'Adhering fraction of Rain ? le type de revêtement ? l'orientation ?
merci d'avance pour votre aide,
Pierrick
Adhering fraction of Rain : Comment le fixer ?
Re: Adhering fraction of Rain : Comment le fixer ?
Bonjour Pierrick,
En attendant une réponse de l'équipe WUFI, on peut lire ici que la valeur 0,7 est une valeur de départ qui fonctionne bien avec la plupart des cas courant.
En attendant une réponse de l'équipe WUFI, on peut lire ici que la valeur 0,7 est une valeur de départ qui fonctionne bien avec la plupart des cas courant.
Curieusement, avec votre mur ancien, on s'attend plutôt à une valeur plus élevée, comme c'est aussi signalé dans le wiki.With vertical surfaces, it is nearly zero for snow and hail, for other conditions it must be estimated. A value of 0.7 might be a good starting point.