Sehr geehrtes WUFI-Team,
ich möchte einen ähnlichen Versuch in WUFI2D (Version 3.3), wie H. M. Künzel in seiner Dissertation beschrieben hat, simulieren, indem eine Fläche des Probekörpers vollflächig Kontakt mit Wasser haben soll. Ich bin mir aber nicht sicher, wie ich die Randbedingungen an der Wasserkontaktzone definieren soll.
Lt. der Dissertation wurde die
Oberflächentemperatur = Wassertemperatur,
rel. Feuchte = 100 %,
Dampfdruck = Sättigungsdampfdruck der Wassertemperatur
gesetzt. Ist das auch so in WUFI2D anwendbar bzw. die Randbedingungen für eine brauchbare Berechnung ausreichend? Und wenn ich eine Klima-Datei erzeuge, kann ich dort auch den Dampfdruck angeben?
MfG
Ina
Randbedingungen an der Wasserkontaktoberfläche
-
- WUFI SupportTeam IBP
- Posts: 1161
- Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
- Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
- Contact:
Re: Randbedingungen an der Wasserkontaktoberfläche
Hallo Ina,
ich würde ein Klimafile erzeugen (CreateClimateFile.xls) mit T,100%RF, immer Regen z.B. 5ltr/h.
Wärme-Übergangskoeffizient 1e9 W/m²K.
Der Regen ist nötig, damit die Flüssigtransportkoeffizienten für Saugen verwendet werden.
Den Dampfdruck selbst kann man in WUFI nicht angeben.
Christian
ich würde ein Klimafile erzeugen (CreateClimateFile.xls) mit T,100%RF, immer Regen z.B. 5ltr/h.
Wärme-Übergangskoeffizient 1e9 W/m²K.
Der Regen ist nötig, damit die Flüssigtransportkoeffizienten für Saugen verwendet werden.
Den Dampfdruck selbst kann man in WUFI nicht angeben.
Christian