Trocknungsverhalten

Everything that didn't fit in any other topic
Post Reply
Mahmud
WUFI User
WUFI User
Posts: 1
Joined: Mon Apr 25, 2016 9:48 pm -1100

Trocknungsverhalten

Post by Mahmud »

Hallo liebes WUFI Team,

ich möchte das Trocknen einer Vollziegelmauer simulieren, welche vorher bis zur völligen Wassersättigung geflutet wurde.
Das Trocknen sollte zyklisch verlaufen, habe an 12h an und 12h aus gedacht.
So nun hab ich alles im Clima File Creator eingegeben 12h lang 60°C/0,9r.F und 12h 23°C/0,9r.F.
Nach dem Rechnen steigt der Feuchtigkeitsgehalt im Mauerwerk, dabei sollte er ja sinken :shock: :shock:

Was hab ich falsch gemacht :?: :?: :?:

Bitte um eure Hilfe :? :roll:
Christian Bludau
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP
Posts: 1160
Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
Contact:

Re: Trocknungsverhalten

Post by Christian Bludau »

Naja, wenn der Wassergehalt steigt, hast Du vermutlich nicht mit der gesättigten Wand angefangen zu rechnen. Überprüfe mal deine Anfangsbedingugnen.

Christian
Post Reply