Sehr geehrtes WUFI-Team,
bei der Berechnung eines Sockeldetails für Fachwerkgebäude bekomme ich immer wieder die Meldung ""unassigned in surface conditions," obwohl ich alle Ränder der Konstruktion definiert habe. Ich kann mir die Meldung selber nicht erklären.
Darüber hinaus würde ich gerne eine Fußbodenheizung einbauen, finde aber keine Option in der ich diese definieren kann.
Mit freundlichen Grüßen
Marcel
Fehlermeldung WUFI 2D + Fußbodenheizung
-
- WUFI SupportTeam IBP
- Posts: 1161
- Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
- Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
- Contact:
Re: Fehlermeldung WUFI 2D + Fußbodenheizung
Hallo Marcel,
ist das die ganze Fehlermeldung oder steht da "unassigned climate in surface conditions"?
Das würde heißen, dass in einer Klimarandbedingung keine Klimadatei angegeben ist.
Fußbodenheizung kann man durch Quellen lösen, allerdings braucht man da die Leistung, eine Temperatur kann man nicht angeben. Eine weitere Möglichkeit wäre, Löcher in der Konstruktion zu lassen, die die Heizungsrohre wiedergeben sollen. Diese kann man dann von innen mit der entsprechenden Randbedienung der Heizung belegen.
Christian
ist das die ganze Fehlermeldung oder steht da "unassigned climate in surface conditions"?
Das würde heißen, dass in einer Klimarandbedingung keine Klimadatei angegeben ist.
Fußbodenheizung kann man durch Quellen lösen, allerdings braucht man da die Leistung, eine Temperatur kann man nicht angeben. Eine weitere Möglichkeit wäre, Löcher in der Konstruktion zu lassen, die die Heizungsrohre wiedergeben sollen. Diese kann man dann von innen mit der entsprechenden Randbedienung der Heizung belegen.
Christian
Re: Fehlermeldung WUFI 2D + Fußbodenheizung
Hallo Christian,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Jetzt läuft es.
MfG
Marcel
vielen Dank für die schnelle Antwort. Jetzt läuft es.
MfG
Marcel