日本の木造住宅では18mmの通気層を用いる場合が多くあります。
WUFIで18mmの空気層を設定する場合の物性値をご紹介いただけないでしょうか。
eri
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP
Posts: 25
Joined: Wed Apr 16, 2014 7:21 pm -1100

Re: 18mmの空気層

Post by eri »

18mmの空気層を設定するためには、まずは、任意の空気層を適用し、次に、以下の変更を行って下さい。
適用した材料の物性値を変更するためには、材料をダブルクリックして物性値が見える状態にし、右上のカギ(南京錠!?)をクリックして、編集可能な状態にします。

・ 厚みを18mmに
・ 熱伝導率を 0.11に
・ 湿気抵抗係数(WUFI Pro 6.2 からは水蒸気拡散抵抗係数 と表示されます) を0.59 に

この変更を行った後に、ユーザー作成のデータベースに登録を行うと、次回からは、データベースから選択することができます。