Verschattung Flachdach nach WTA-Merkblatt 6-8

Everything that didn't fit in any other topic
Post Reply
joeste2018
WUFI User
WUFI User
Posts: 2
Joined: Tue Feb 27, 2018 3:50 am -1100

Verschattung Flachdach nach WTA-Merkblatt 6-8

Post by joeste2018 »

Bei der vereinfachten Anpassungen von Absorptions- und Emissionskoeffizienten nach WTA-Merkblatt 6-8 wird für vertikale Verschattung grundsätzlich der Faktor 0,35 * a Abdichtung in Ansatz gebracht. Eine Unterscheidung des Verschattungsgrades erfolgt nicht. Ist es nicht sinnvoll den Faktor anzupassen, wenn die Verschattung nur gering die Absorption beeinflusst oder sind dann zwingend Klimadateien, die die Verschattung berücksichtigen zu verwenden.
Christian Bludau
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP
Posts: 1160
Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
Contact:

Re: Verschattung Flachdach nach WTA-Merkblatt 6-8

Post by Christian Bludau »

Hallo Joeste,
leider liegen in diesem Bereich nicht ausreichend Untersuchungen vor.
Die Anpassung des Faktors wäre schon möglich, allerdings müsste man halt geeignete Annahmen treffen. Versuchen Sie auf jeden Fall, auf der sicheren Seite zu bleiben.