Sehr geehrtes WUFI-Forum-Team,
zu einer Verständinsfrage, eine kurze Erläuterung:
Bei der Berechnung mit WUFI wird einem ja der Wassergehalt ausgegeben.
Die Anforderungen aus der DIN 68800 werden an die Holzfeuchte u gestellt.
Für Holz unterscheiden sich die Berechnungen der Holzfeuchte und des Wassergehalts. Während sich die Holzfeuchte u auf den trockenen Zustand bezieht, bezieht sich der Wassergehalt w auf den feuchten Zustand. Somit ist die Holzfeuchte immer höher als der Wassergehalt.
Nun zu meiner Frage:
Ist der Wassergehalt, den WUFI ausgibt, identisch mit der Holzfeuchte u?
(Ansonsten dürfte man ja das Ergebnis nicht mit den Anforderungen der DIN 68800 - u<20% - vergleichen)
Vielen Grüße
Almut Gaertner
Holzfeuchte / Wassergehalt
-
- WUFI User
- Posts: 3
- Joined: Sun Mar 06, 2016 10:51 pm -1100
-
- WUFI SupportTeam IBP
- Posts: 1160
- Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
- Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
- Contact:
Re: Holzfeuchte / Wassergehalt
Hallo Frau Gärtner,
der Wassergehalt in M.-% über die Trockenrohdichte des Materials ermittelt und entspricht daher der Holzfeuchte u in %.
Hier wurde eine ähnliche Frage schon mal behandelt:
https://www.wufi-forum.com/viewtopic.php?f=3&t=519
Christian
der Wassergehalt in M.-% über die Trockenrohdichte des Materials ermittelt und entspricht daher der Holzfeuchte u in %.
Hier wurde eine ähnliche Frage schon mal behandelt:
https://www.wufi-forum.com/viewtopic.php?f=3&t=519