Bonjour,
Je tente de simuler un mur avec un bardage ventilé, mais j'obtiens des valeurs de teneur en eau dans la lame d'air surprenantes.
J'ai utilisé une lame d'air de 25 mm, sans sorption d'humidité supplémentaire.
Théoriquement je ne peux pas dépasser une valeur de teneur en eau de 0,017 kg/m3 pour une humidité relative de 100 % tel que l'indique la courbe de stockage d'humidité (sorption).
Or les calculs donnent des valeurs de teneur en eau dans la lame d'air pouvant dépasser 100 kg/m3.
Qu'en pensez vous ?
Daniel
lame d'air
-
- WUFI SupportTeam IBP
- Posts: 1161
- Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
- Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
- Contact:
Re: lame d'air
Dear Daniel,
the air can not keep more than the 17 g/m³ as vapor, but if dew water forms, the layer will be supersaturated. In WUFI the dew water will not run off, but will be added up to the maximum saturation, which is the pore volume. So the air can take up 999 kg/m³.
Using the water content in the air layer you could estimate the dew water running off.
Christian
the air can not keep more than the 17 g/m³ as vapor, but if dew water forms, the layer will be supersaturated. In WUFI the dew water will not run off, but will be added up to the maximum saturation, which is the pore volume. So the air can take up 999 kg/m³.
Using the water content in the air layer you could estimate the dew water running off.
Christian