Hallo,
Bei der Betrachtung des WUFIGraphs habe ich einen steigenden Gesamtwassergehalt, nun möchte ich die Anfangsfeuchte heraufsetzen um genauere Angaben zu ermitteln.
Wie funktioniert das?
Und woran kann es liegen, dass sich der Berechnungszeitraum nur auf ein Jahr stellen lässt?
Vielen Dank im Voraus!
mfg
Anfangsfeuchte heraufsetzen
-
- WUFI SupportTeam IBP
- Posts: 1160
- Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
- Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
- Contact:
Hallo Hiwi,
bitte die nächste 2D-Frage in das entsprechende Topic reinstellen
Um die Anfangsfeuchte in Wufi zu erhöhen, gehen Sie auf "Inital Conditions".
WufiGraph kann nur die Anzahl der Zeitschritte darstellen, die Sie berechnet haben! Gehen Sie auf "Computational Parameters" und erhöhen Sie die Time Steps... (8760h = 1a)
Wenn Sie mir eine PN mit Ihrer Mail schreiben, maile ich Ihnen die Kurzeinführung zu Wufi2d, da sollten diese Probleme erläutert sein.
Schöne Grüße,
Christian
bitte die nächste 2D-Frage in das entsprechende Topic reinstellen
Um die Anfangsfeuchte in Wufi zu erhöhen, gehen Sie auf "Inital Conditions".
WufiGraph kann nur die Anzahl der Zeitschritte darstellen, die Sie berechnet haben! Gehen Sie auf "Computational Parameters" und erhöhen Sie die Time Steps... (8760h = 1a)
Wenn Sie mir eine PN mit Ihrer Mail schreiben, maile ich Ihnen die Kurzeinführung zu Wufi2d, da sollten diese Probleme erläutert sein.
Schöne Grüße,
Christian