Kellerwand mit anstehendem Wasser

All about WUFI Pro
Post Reply
Thomas Lorenz
WUFI User
WUFI User
Posts: 14
Joined: Mon Aug 26, 2013 8:51 pm -1100

Kellerwand mit anstehendem Wasser

Post by Thomas Lorenz »

Hallo liebes WUFI-Team,

zur Vermeidung von Tauwasserproblematiken an einer Stahlbetonwand zwischen einem Sprinklertank und Kellerabteilen soll der Einbau einer Wärmedämmung überprüft werden. Der Einbau der Wärmedämmung soll auf der Kellerabteilseite erfolgen. Die Tauwasserproblematik bestünde beim Befüllen des Sprinklertanks mit kaltem Wasser.

Der Aufbau wäre dann - von Sprinklertank zu Kellerabteilen:

Wasser
Stahlbetonwand
Dämmung / Dämmsystem

Wie könnte in diesem Fall die Beaufschlagung mit Wasser in WUFI abgebildet werden?

Vielen Dank für eure Hilfe.

Grüße,

Tommy
Thomas
WUFI Administrator
WUFI Administrator
Posts: 418
Joined: Sun Jun 19, 2005 10:33 pm -1100

Re: Kellerwand mit anstehendem Wasser

Post by Thomas »

Hallo Tommy,

die drucklose Beaufschlagung mit Wasser ließe sich durch Regen abbilden.

Falls Sie eine Wetterdatei im *.KLI-Format verwenden, geben Sie in der Wetterdatei eine großzügige Regenrate vor (z.B. 1000 Ltr/m²h, es soll ja kein realer Regen beschrieben werden).

Falls Sie eine *.WAC-Datei selbst erstellen, empfiehlt es sich, dafür eine Spalte 'RM' anzulegen ("Rain Measured" - die aus der Datei gelesenen Werte werden nicht mehr bezüglich Orientierung und Neigung des Bauteils umgerechnet). Sie können auch wie sonst üblich eine Spalte 'RN' ("Normalregen") anlegen, müssten dann aber sicherstellen, dass die automatische Umrechnung von Normalregen auf Schlagregen ein Ergebnis ungleich Null liefert, es müssten also auch eine Spalte mit hinreichend hoher Windgeschwindigkeit und eine Spalte mit der passenden Windrichtung vorhanden sein, und die Parameter für das Schlagregenmodell müssten passend gesetzt sein.

Stellen Sie außerdem sicher, dass der "Anhaftende Anteil des Regens" auf Eins (oder jedenfalls auf eine Zahl ungleich Null) gesetzt ist.

Mit freundlichen Grüßen,
Thomas
Post Reply