GutenTag,
ich habe von einem Fachwerk diverse Varianten gerechnet. In der Fuge Holz-Gefach habe ich Feuchtequellen zwischen 1-3% des Regens definiert. Nun ist mir aufgefallen, dass sämtliche Varianten mit Quelle wesentlich trockener sind, als eine Variante ohne Quelle. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Bauteilaufbau, Orientierung und Randbedingungen sind identisch.
Vielen Dank
falsche Feuchtegehalte
-
- WUFI SupportTeam IBP
- Posts: 1161
- Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
- Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
- Contact:
Re: falsche Feuchtegehalte
Hallo,
das sollte nicht so sein. Im ersten Schritt würde ich mal überprüfen, ob die Quelle an der gesetzten Position die gewünschte Menge an Wasser einbringt. Außerdem wie sieht es mit der Konvergenz aus? Wird das Konvergenzkriterium erreicht?
Christian
das sollte nicht so sein. Im ersten Schritt würde ich mal überprüfen, ob die Quelle an der gesetzten Position die gewünschte Menge an Wasser einbringt. Außerdem wie sieht es mit der Konvergenz aus? Wird das Konvergenzkriterium erreicht?
Christian