Hallo zusammen,
aktuell untersuchen wir die Sanierung eines denkmalgeschützen Gebäudes. Es gibt hier ein Mansarddach mit einem Steildachanteil und einem flach geneigten Anteil (ca. 5° Dachneigung). Es soll eine Zwischensparrendämmung und eine Hinterlüftungsebene hergestellt werden, jedoch stellt sich der Firstlüfter als schwierig umzusetzen dar.
Gemäß Leitfaden zur Berechnung von geneigten Dächern verstehe ich die Tabelle nach Kölsch so, dass bei Ansatz einer schwachen Belüftung jedoch entweder ein geringer Öffnungsquerschnitt an der Traufe – oder – ein geringer Öffnungsquerschnitt am First – oder – keine Konterlattung vorhanden ist.
Gibt es eine Möglichkeit, die beschriebene Situation ganz ohne Öffnungsquerschnitt am First in Wufi abbilden und korrekt beurteilen zu können?
Gruß C. Hanusch
belüftetes, flach geneigtes Dach ohne Firstlüfter
-
- WUFI SupportTeam IBP
- Posts: 134
- Joined: Tue Jul 19, 2005 2:50 am -1100
- Location: Fraunhofer IBP, Holzkirchen
- Contact:
Re: belüftetes, flach geneigtes Dach ohne Firstlüfter
Hallo Herr Hanusch,
leider liegen zu diesem Thema trotz mehrerer Anläufe zu Forschungsprojekten mangels Finanzierung bisher keine mir bekannten Untersuchungen vor.
Wenn ich Sie richtig verstehe, sind im Firstbereich gar keine Öffnungen vorgesehen. Bei so einer Lösung fehlt mir leider die Praxiserfahrung. Das Problem ist dabei, dass die feuchte (und warme) Luft leichter ist und damit nach oben steigt. Falls dies im oberen Bereich zu eine Feuchteakkumulation führt, wird diese nur schwer durch eine „Belüftung“ wieder abgeführt. Es hängt also an der Dichtheit der Eindeckung. Bei Ziegeleindeckung würde ich durchaus von Luftwechselraten von 2-5 pro Stunde allein durch die Ziegelspalten ausgehen. Bei anderen Eindeckungen oder vermörtelten Biberschwanzziegeln kann das aber auch gegen Null gehen.
Fazit: je nach Eindeckung den Aufbau mal ganz ohne (0), ggf. mit 0,5 und mit Luftwechsel 2 rechnen. Wenn alles nicht geht, würde ich noch mit Luftwechsel 5 prüfen – das sollte bei normaler Ziegeleindeckung ebenfalls erreicht werden. Ansonsten von so einer Lösung eher absehen.
Viele Grüße
Daniel Zirkelbach
leider liegen zu diesem Thema trotz mehrerer Anläufe zu Forschungsprojekten mangels Finanzierung bisher keine mir bekannten Untersuchungen vor.
Wenn ich Sie richtig verstehe, sind im Firstbereich gar keine Öffnungen vorgesehen. Bei so einer Lösung fehlt mir leider die Praxiserfahrung. Das Problem ist dabei, dass die feuchte (und warme) Luft leichter ist und damit nach oben steigt. Falls dies im oberen Bereich zu eine Feuchteakkumulation führt, wird diese nur schwer durch eine „Belüftung“ wieder abgeführt. Es hängt also an der Dichtheit der Eindeckung. Bei Ziegeleindeckung würde ich durchaus von Luftwechselraten von 2-5 pro Stunde allein durch die Ziegelspalten ausgehen. Bei anderen Eindeckungen oder vermörtelten Biberschwanzziegeln kann das aber auch gegen Null gehen.
Fazit: je nach Eindeckung den Aufbau mal ganz ohne (0), ggf. mit 0,5 und mit Luftwechsel 2 rechnen. Wenn alles nicht geht, würde ich noch mit Luftwechsel 5 prüfen – das sollte bei normaler Ziegeleindeckung ebenfalls erreicht werden. Ansonsten von so einer Lösung eher absehen.
Viele Grüße
Daniel Zirkelbach
Dr.-Ing. Daniel Zirkelbach, Deputy Head of Department Hygrothermics, IBP Holzkirchen
Re: belüftetes, flach geneigtes Dach ohne Firstlüfter
Hallo Herr Zirkelbach,
vielen Dank für Ihre Rückmeldung! Beim Hauptdach ist tatsächlich eine luftdichte Deckung geplant, die Architekten haben daher nun einen Firstlüfter vorgesehen.
Es gibt außerdem noch kleinere "Turmdächer". Diese sind ebenfalls mit 5° flach geneigt, in der Dachaufsicht quadratisch mit 2,6 x 2,6 m Grundfläche, haben ebenfalls eine luftdichte Dachdeckung, umlaufend eine Belüftungsöffnung, an der "Spitze" aber keine Lüftungsöffnung.
https://ibhausladen-my.sharepoint.com/: ... g?e=TqweQZ
Da die gegenüberliegenden Belüftungsöffnungen weit weniger als 10 m entfernt sind und die Spitze nur 12 cm höher liegt als die umlaufende Traufe gehe ich davon aus dass die Querlüftung ausreichend ist und eine Feuchteanreicherung in der Mitte des Daches nicht zu erwarten ist. Teilen Sie diese Einschätzung?
Beste Grüße
Christoph Hanusch
vielen Dank für Ihre Rückmeldung! Beim Hauptdach ist tatsächlich eine luftdichte Deckung geplant, die Architekten haben daher nun einen Firstlüfter vorgesehen.
Es gibt außerdem noch kleinere "Turmdächer". Diese sind ebenfalls mit 5° flach geneigt, in der Dachaufsicht quadratisch mit 2,6 x 2,6 m Grundfläche, haben ebenfalls eine luftdichte Dachdeckung, umlaufend eine Belüftungsöffnung, an der "Spitze" aber keine Lüftungsöffnung.
https://ibhausladen-my.sharepoint.com/: ... g?e=TqweQZ
Da die gegenüberliegenden Belüftungsöffnungen weit weniger als 10 m entfernt sind und die Spitze nur 12 cm höher liegt als die umlaufende Traufe gehe ich davon aus dass die Querlüftung ausreichend ist und eine Feuchteanreicherung in der Mitte des Daches nicht zu erwarten ist. Teilen Sie diese Einschätzung?
Beste Grüße
Christoph Hanusch