Für mein vorliegendes Projekt wurden Materialdaten im Labor ausgewertet u.a. der w-Wert.
Dieser wurde wir folgt bewertet:
Anfängliche Wasseraufnahme in Anl. 772-11 (60 Sekunden) - mit Abdichtung
Angabe W-Wert [kg/(m*h^0,5)]
Probe 1: 80,88 (informativ: 25 M.-%)
Probe 2: 58,05 (informativ: 12 M.-%)
Porbe 3: 67,82 (informativ: 16 M.-%)
Ist es möglich diese w-Werte für die Simulation zu verabreiten?
Kann man von der anfänglichen Wasseraufnahme auf den eigentlich hier benötigten w-Wert schließen oder ihn ableiten?
Herzlichen Dank im Voraus!
w-Wert Messung Labor
-
- WUFI SupportTeam IBP
- Posts: 1161
- Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
- Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
- Contact:
Re: w-Wert Messung Labor
Hallo,
die anfänglichen w-Werte können in WUFI angesetzt werden. Dazu können in dem entsprechenden Material die Funktionen des Flüssigtransports für saugen und weiterleiten auf approximieren gesetzt werden. Die Approximation wird dann u.a. abhängig vom w-Wert durchgeführt (Achtung, die Eingabe erfolgt in kg/m²s^0,5. Stundenwerte müssen also noch durch 60 geteilt werden.
Die Verwendung der anfänglichen Wasseraufnahme setzt voraus, das das aufgesaugte Wasser dauerhaft weiter ins innere transportiert wird. Ist dies nicht der Fall, wird die Wasseraufnahme überschätzt, sollte aber auf der sicheren Seite liegen. Ein Rückschluss auf den tatsächlichen w-Wert ist meines Erachtens nicht möglich. Wir verwenden aber häufig bei der Kennwerterzeugung w-Werte nach 1-6h, ja nach Material. Der w24 Wert nach Norm ist meist zu gering und würde die Wasseraufnahme in der Berechnung unterschätzen..
Viele Grüße
Christian
die anfänglichen w-Werte können in WUFI angesetzt werden. Dazu können in dem entsprechenden Material die Funktionen des Flüssigtransports für saugen und weiterleiten auf approximieren gesetzt werden. Die Approximation wird dann u.a. abhängig vom w-Wert durchgeführt (Achtung, die Eingabe erfolgt in kg/m²s^0,5. Stundenwerte müssen also noch durch 60 geteilt werden.
Die Verwendung der anfänglichen Wasseraufnahme setzt voraus, das das aufgesaugte Wasser dauerhaft weiter ins innere transportiert wird. Ist dies nicht der Fall, wird die Wasseraufnahme überschätzt, sollte aber auf der sicheren Seite liegen. Ein Rückschluss auf den tatsächlichen w-Wert ist meines Erachtens nicht möglich. Wir verwenden aber häufig bei der Kennwerterzeugung w-Werte nach 1-6h, ja nach Material. Der w24 Wert nach Norm ist meist zu gering und würde die Wasseraufnahme in der Berechnung unterschätzen..
Viele Grüße
Christian