1. Aggiungere lo strato di ghiaia con lo spessore voluto.
2. Aggiungere una fonte di umidità in tutto lo strato di ghiaia con il 40% di precipitazioni (usando la funzione “fraction of driving rain”). Selezionare la funzione “clipping to the free water saturation”.
3. Impostare le seguenti caratteristiche superficiali:
- coefficiente di scambio termico esterno α = 19 W/m²K
assorbività: a = 0,5 (per grigio medio)
emissività: ε = 0.93
bilancio radiativo esplicito: on
N.B. I dati dei materiali per il substrato e la ghiaia si basano sulla rielaborazione delle indagini e delle misure condotte su tetti verdi nelle città di Holzkirchen, Lipsia (Forschungsprojekt "Flachdächer in Holzbauweise" 2007-2010, MFPA Leipzig und TUM, C. Fülle / N. Werther) e Vienna (Holzforschung Austria, Experimentelle Untersuchungen von Flachdachkonstruktionen, M. Teibinger / B. Nusser).