Leider ist es nicht möglich (aufgrund der Datenschutzbestimmungen !?) die Außenklimaparameter aus WUFI zu exportieren.
Wie soll ich nun eine regelhafte Berechnung nach der Bemessungskurve für normale Feuchtelast des WTA-Merkblattes 6-2 (Abschnitt 4.2) anstellen (35 - 65 % r.F bei -10 bis 20 °C)?
beste Grüße.
Innenklima nach Bemessungskruve WTA-Merkblatt 6-2
-
- WUFI SupportTeam IBP
- Posts: 1160
- Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
- Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
- Contact:
Re: Innenklima nach Bemessungskruve WTA-Merkblatt 6-2
Hallo KuSimien,
in WUFI Pro 6, das im Frühjahr 2016 erscheinen wird, werden die neuen Kurven enthalten sein.
Bislang gibt es folgenden workaround:
Setzen Sie das Klima auf z.B. eine Dämmung mit Übergangswiderstand 0 an und geben sich T und RF an Monitor 1 (Außenoberfläche) aus.
Christian
in WUFI Pro 6, das im Frühjahr 2016 erscheinen wird, werden die neuen Kurven enthalten sein.
Bislang gibt es folgenden workaround:
Setzen Sie das Klima auf z.B. eine Dämmung mit Übergangswiderstand 0 an und geben sich T und RF an Monitor 1 (Außenoberfläche) aus.
Christian
Re: Innenklima nach Bemessungskruve WTA-Merkblatt 6-2
Super.
Nach einer Simulation meiner Konstruktion, hat sich die Kurve nun um die gewünschte (Bemessungs) Sicherheit eröht.
Vielen lieben Dank.
Nach einer Simulation meiner Konstruktion, hat sich die Kurve nun um die gewünschte (Bemessungs) Sicherheit eröht.
Vielen lieben Dank.