Hallo Zusammen,
ich untersuche das hygrothermische Verhalten der Bauteile außerhalb EU
Dafür habe ich die stündlichen Messdaten für ein Raumklima (Ludttemperatur und relative Luftfeuchte)
meine Frage lautet wie kann ich die Daten Als Randbedingungen für Innenklima statt Modelle 15026 oder 13788 verwenden ?
für Ihre Antwort bin ich sehr dankbar
Grüße
Alaa
Messdaten für Innenklima als
-
- WUFI User
- Posts: 25
- Joined: Tue Mar 12, 2019 3:49 am -1100
Re: Messdaten für Innenklima als
Hallo Alaa,
Sie können Ihre Raumklimadaten in eine Klimadatei schreiben und diese für die Innenseite des Bauteils auswählen, so wie Sie auch für die Außenseite eine Klimadatei auswählen.
Es stehen mehrere mögliche Klimadatei-Formate zur Verfügung, wir empfehlen das flexible WAC-Format. Das genaue Format ist im Hilfetext beschrieben, im "Tools"-Verzeichnis von WUFI liegen ein paar Excel-Sheets "CreateClimateFile" mit denen Sie WAC-Dateien einfach erzeugen können.
Für das Raumklima muss eine WAC-Datei nur eine Spalte mit Temperaturen und eine Spalte mit relativen Feuchten enthalten.
Viele Grüße,
Thomas
Sie können Ihre Raumklimadaten in eine Klimadatei schreiben und diese für die Innenseite des Bauteils auswählen, so wie Sie auch für die Außenseite eine Klimadatei auswählen.
Es stehen mehrere mögliche Klimadatei-Formate zur Verfügung, wir empfehlen das flexible WAC-Format. Das genaue Format ist im Hilfetext beschrieben, im "Tools"-Verzeichnis von WUFI liegen ein paar Excel-Sheets "CreateClimateFile" mit denen Sie WAC-Dateien einfach erzeugen können.
Für das Raumklima muss eine WAC-Datei nur eine Spalte mit Temperaturen und eine Spalte mit relativen Feuchten enthalten.
Viele Grüße,
Thomas
-
- WUFI User
- Posts: 25
- Joined: Tue Mar 12, 2019 3:49 am -1100
Re: Messdaten für Innenklima als
Hallo Thomas,
ich danke dir für den Vorschlag
Grüße
Alaa
ich danke dir für den Vorschlag
Grüße
Alaa