Liebes WUFI Team,
bei Effizienzgebäuden in der Sanierung sind offene Treppenabgänge (ggf. Treppenhäuser, ggf. ganzer Kellerraum wenn es keine abgetrennten Bereiche durch Türen gibt) immer Teil der thermischen Gebäudehülle.
Außenwände und Innenwände zu unbeheizten Räumen müssen häufig von innen gedämmt werden, um die Effizienzgebäudeanforderungen zu erfüllen.
Für den hygrothermischen Nachweis der Innendämmung schauen wir uns einen solchen Treppenabgang an. Hierbei stellt sich die Frage des Raumklimas. Das Klima für unbeheizte Kellerräume (Nebenraumklimadaten Kellerklima für Holzkirchen) trifft hier nicht zu, genauso wenig das beheizte Wohnraumklima nach WTA 6-2 (2014). Findet man irgendwo vielleicht Innenraummessungen, Innenraumdatensätze für solche Räume? Habt ihr Vorschläge zum Vorgehen? Benötigt man vielleicht eine Gebäudesimulation, um hier Raumtemperaturen und Raumfeuchten für den konkreten Fall abzuleiten?
Wir wollten jetzt so vorgehen, dass wir uns die beiden Fälle (Kellerklima und beheiztes Wohnraumklima) anschauen und die Konstruktion als funktionsfähig bewerten, wenn beide Fälle unkritisch sind.
Wir freuen uns über jeden Hinweis.
Beste Grüße
Delia Schneider
Innenraumklima offener Kellerabgang
-
- WUFI User
- Posts: 3
- Joined: Wed Sep 15, 2021 8:01 am -1100
-
- WUFI SupportTeam IBP
- Posts: 134
- Joined: Tue Jul 19, 2005 2:50 am -1100
- Location: Fraunhofer IBP, Holzkirchen
- Contact:
Re: Innenraumklima offener Kellerabgang
Hallo Frau Schneider,
der von Ihnen beschriebene Ansatz: wenn Kellerraum und Innenraum funktioniert, geht's auch für das Treppenhaus ist schon mal eine sinnvolle Vorgehensweise.
Im Klimaprojekt haben wir auch Treppenhäuser (außerhalb des Wohnbereichs) betrachtet. Die Modelle sind aktuell noch nicht in WUFI implementiert. Allerdings wurden die Ergebnisse in zwei einfach abzubildende Sinuskurven zusammengefasst. Dies finden Sie im Abschlussbericht in Kapitel 4.5 ab S. 320.
https://wufi.de/literatur/Zirkelbach,%2 ... gungen.pdf
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Zirkelbach
der von Ihnen beschriebene Ansatz: wenn Kellerraum und Innenraum funktioniert, geht's auch für das Treppenhaus ist schon mal eine sinnvolle Vorgehensweise.
Im Klimaprojekt haben wir auch Treppenhäuser (außerhalb des Wohnbereichs) betrachtet. Die Modelle sind aktuell noch nicht in WUFI implementiert. Allerdings wurden die Ergebnisse in zwei einfach abzubildende Sinuskurven zusammengefasst. Dies finden Sie im Abschlussbericht in Kapitel 4.5 ab S. 320.
https://wufi.de/literatur/Zirkelbach,%2 ... gungen.pdf
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Zirkelbach
Dr.-Ing. Daniel Zirkelbach, Deputy Head of Department Hygrothermics, IBP Holzkirchen