Tagluftwechsel
Posted: Thu Nov 20, 2014 9:26 pm -1100
by Benny
Hallo,
ich möchte einen Tagluftwechsel von n=2 1/h von 6-23h eingeben, wenn die Innentemperatur > 23° ist?
Wie kann man dies modellieren?
Merci & gruss
Re: Tagluftwechsel
Posted: Fri Nov 21, 2014 2:15 am -1100
by mpazold
Hi,
momentan ist das leider nicht ohne weiteres möglich.
nur eventuell mit mechanischer Lüftung und Temperatur steuerung (Temperatur steuerung bei "Ventilation-mechanical" der Zone aktivieren, aber dort keine Luftwechsel, bzw. Luftvolumenstrom eingeben). Es wird der Luftvolumenstrom vom mechanischen Lüftungssystem aktiviert allerdings nur dann wenn die Außenlufttemperatur (+/- der bestimmtenTemperaturdifferenz) entsprechend hilfreich ist um das Innenklima innerhalb der minimalen bzw. maximalen Auslegungstemperatur liegt.
Beispiel mit: max. Auslegungstemperatur 23 °C Temperatursteuerung mit 2 K Differenz.
Innentemperatur 24°C außen 25°C -> Lüftung aus
Innentemperatur 24°C außen 23°C -> Lüftung aus (2K Differenz)
Innentemperatur 24°C außen 20°C -> Lüftung an bis die Außentemperatur steigt, oder die aktuelle Innentemperatur unter 23°C gefallen ist.
Das Profil (6-23Uhr) wann das System laufen darf kann beim mechanische System eingegeben werden.
Re: Tagluftwechsel
Posted: Mon Nov 24, 2014 4:04 am -1100
by Benny
Hallo,
danke für die Hilfe, funktioniert einwandfrei.
Wie geht man nun aber vor, wenn man zusätzlich im selben Zeitraum zum beschriebenen Tagluftwechsel noch eine konstante Nachtlüftung zwischen 23-6h simulieren möchte?
Also für Zeiten in denen der Tagluftwechsels bereits Angaben macht.
Besten Dank für eure Bemühungen.
Gruss
Re: Tagluftwechsel
Posted: Tue Nov 25, 2014 6:03 am -1100
by mpazold
Hi,
das lässt sich dann zum Beispiel als Profil für die natürliche Lüftung simulieren.
oder beim der mechanischen Lüftung einfach im Tagesprofil ergänzen.
Also zum Beispiel:
meachische Lüftung:
Tagesprofil Eingabe:
von 0 - 6 Uhr: 100 m³/h
von 6 - 23 Uhr: 0 m³/h
ab 23 Uhr: 100 m³/h
und Ventilation control: Temperatur control.
Beim meachanischen Lüftungssystem dann ohne Profil, den maximalen Volumenstrom (am Tag) eingeben z.b. auch 100 m³/h.
Dann wird nachts von 23-6 Uhr konstant mit 100 m³/h belüftet und Tagsüber nur wenn wie beschrieben die Außentempertaur (+/- Differenz) hilfreich ist das Innenklima innerhalb der Auslegungsbedinungen zu halten.