Ich möchte prüfen, ob sich Feuchte an der Decke einer Tiefgarage absetzt. Es gibt ein Untergeschoss. Die Decke der Tiefgarage ist eine Flachdecke, die zu den Aussenanlagen gehört.
Gibt es ein Profil was man ansetzen kann zur Simulation des Klimas in der Tiefgarage. Durch das häufige Öffnen der Tore und die Lüftung nach aussen ist es zu kalt um ein normales Profil der Innenseite anzusetzen.
Klima in einer Tiefgarage
-
- WUFI SupportTeam IBP
- Posts: 11
- Joined: Thu Nov 12, 2009 1:40 am -1100
- Location: Fraunhofer IBP, Holzkirchen
Uns liegen Temperaturmessungen in zwei Tiefgaragen im süddeutschen Raum vor. Diese haben gezeigt, dass das Klima prinzipiell dem Außenklima folgt, aufgrund der großen Speicherfähigkeit von Erdreich und Betonbauteilen jedoch eine Dämpfung der täglichen und jährlichen Temperaturschwankungen stattfindet. Allgemein liegen die Temperaturen je nach Position im Jahresmittel 2 bis 5°C höher als in der Außenluft. Während im Sommer teilweise ähnlich hohe Tagesmittelwerte wie im Außenklima erreicht werden, sind die Minimalwerte im Winter zum Teil über 15°C höher als in der Außenluft.
Feuchtemessungen hierzu liegen uns leider nicht vor. Der in der Tiefgarage vorherrschende Dampfdruck sollte aber ähnlich dem der Außenluft sein, könnte also anhand der Tiefgaragentemperatur in die relative Feuchte umgerechnet werden.
Feuchtemessungen hierzu liegen uns leider nicht vor. Der in der Tiefgarage vorherrschende Dampfdruck sollte aber ähnlich dem der Außenluft sein, könnte also anhand der Tiefgaragentemperatur in die relative Feuchte umgerechnet werden.