Klima in einer Tiefgarage

Post Reply
lheinen
WUFI User
WUFI User
Posts: 1
Joined: Wed Sep 21, 2011 9:45 pm -1100

Klima in einer Tiefgarage

Post by lheinen »

Ich möchte prüfen, ob sich Feuchte an der Decke einer Tiefgarage absetzt. Es gibt ein Untergeschoss. Die Decke der Tiefgarage ist eine Flachdecke, die zu den Aussenanlagen gehört.
Gibt es ein Profil was man ansetzen kann zur Simulation des Klimas in der Tiefgarage. Durch das häufige Öffnen der Tore und die Lüftung nach aussen ist es zu kalt um ein normales Profil der Innenseite anzusetzen.
Beate Stöckl
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP
Posts: 11
Joined: Thu Nov 12, 2009 1:40 am -1100
Location: Fraunhofer IBP, Holzkirchen

Post by Beate Stöckl »

Uns liegen Temperaturmessungen in zwei Tiefgaragen im süddeutschen Raum vor. Diese haben gezeigt, dass das Klima prinzipiell dem Außenklima folgt, aufgrund der großen Speicherfähigkeit von Erdreich und Betonbauteilen jedoch eine Dämpfung der täglichen und jährlichen Temperaturschwankungen stattfindet. Allgemein liegen die Temperaturen je nach Position im Jahresmittel 2 bis 5°C höher als in der Außenluft. Während im Sommer teilweise ähnlich hohe Tagesmittelwerte wie im Außenklima erreicht werden, sind die Minimalwerte im Winter zum Teil über 15°C höher als in der Außenluft.
Feuchtemessungen hierzu liegen uns leider nicht vor. Der in der Tiefgarage vorherrschende Dampfdruck sollte aber ähnlich dem der Außenluft sein, könnte also anhand der Tiefgaragentemperatur in die relative Feuchte umgerechnet werden.