Abminderung U-Wert Umkehrdach

Post Reply
Ilange
WUFI User
WUFI User
Posts: 5
Joined: Thu May 15, 2014 12:44 am -1100

Abminderung U-Wert Umkehrdach

Post by Ilange »

Hallo,

gemäß DIN EN ISO 6946 ist bei einem Umkehrdach der Wärmedurchgangskoeffizient aufgrund der Regenbelastung abzumindern. Ist es möglich diese Abminderung in der Berechnung zu berücksichtigen?

Vielen Dank!
Christian Bludau
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP
Posts: 1160
Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
Contact:

Re: Abminderung U-Wert Umkehrdach

Post by Christian Bludau »

Hallo Ilange,
sie können die Abminderung berücksichtigen, indem Sie den Lamda-Wert der Dämmung entsprechend reduzieren.

Bei der Verwendung einer wasserableitenden Trennlage ist allerdings diese u-Wert-Reduzierung heutzutage i.d.R. nicht mehr erforderlich. Weiterhin müsste in der Zulassung der Dämmung bereits abgeminderter Lambda-Wert (gilt für Anwendungen im Wohnbereich) angegeben sein.

Christian
Post Reply